TEMA: Válvula de expansión averiada?

Re: Válvula de expansión averiada? hace 12 años 9 meses #65100

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola

si tienes toma de alta, mira a que presion esta, asi sabras si tienes gas o si es obstruccion.
de todas maneras dices que le metistes gas, le hicistes vacio ?
le cambiastes filtro ?
cuando se te va el manometro a cero si paras la maquina, que pasa? sube la presion ? sino sube hay obstruccion.
en la valvula que ruido hace ? si oyes silvido es que falta gas.
el condensador se calienta ?

saludos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvula de expansión averiada? hace 12 años 9 meses #65112

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
Respuesta: afloja un poca la tuerca de entrada a la valvula de expansión.
Respuesta: Floja la entrada a la válvula de expansión

Es una de las prácticas mas fatales que hay, nunca bajo ninguna circunstancia se debe manipular tuberías ni racores que estén sometidos a sobrepresión.
Y no me salgan con el cuento de la práctica y la experiencia, conozco varios colegas muy experimentados sin algunos dedos (quemados por refrigerante liquido).
Lo mismo que nunca se debe apretar o requintar una tuerca o un racor en un sistema con sobrepresión.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvula de expansión averiada? hace 12 años 9 meses #65121

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
olfera escribió:
Respuesta: afloja un poca la tuerca de entrada a la valvula de expansión.
Respuesta: Floja la entrada a la válvula de expansión

Es una de las prácticas mas fatales que hay, nunca bajo ninguna circunstancia se debe manipular tuberías ni racores que estén sometidos a sobrepresión.
Y no me salgan con el cuento de la práctica y la experiencia, conozco varios colegas muy experimentados sin algunos dedos (quemados por refrigerante liquido).
Lo mismo que nunca se debe apretar o requintar una tuerca o un racor en un sistema con sobrepresión.

Ok Olfera, a tener en cuenta tu apreciación y mas aun por los que puedan confundir los terminos en que se dicen las cosas.

Estamos deacuerdo en que un circuito con presión (o alta presión) no debe de ser manipulado y menos por gente inexperta.

En este caso el que hace la pregunta se da por sentado que es tecnico y comenta que no dispone de conexión de alta presión, y los comentarios mios y de los compañeros estan dirigidos ha efectuar una serie de pruebas para verificar unos situaciones que descarten posibilidades.

Yo no conozco a nadie que sea capaz de aflojar una tuerca con las manos, se tienen que usar dos llaves de su medidad y en el momento que rrecoras 1/4 de vuelta ya verificas la circustancia que se comenta, volviendo inmediatamente a su posición de cierre sin soltar las llaves.

Quitar una tuerca con presión, aparte de las consecuencias que comentas, esta totalmente prohibido por reglamentación y por etica profesional, ya que estas tirando gas al ambiente.

Y por ultimo esta verificación se tiene que hacer descartando las demas que se comentan antes y una vez agotadas todas las posibilidades.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvula de expansión averiada? hace 12 años 9 meses #65124

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola y el interesado donde está,yo no soy partidario de aflojar tuercas para saber si tiene liquido, o no se que, hay otras formas,maneras, puede subir el presostato de alta, despues de quitar el hielo,si tiene presost, de alta,
regular la valvula,
comprobar bulbo adactado al evaporador, puede estar mal situado, no aislado, se calienta etc ,<<<<<<<<<obstruccion si hay nieve desde la valvula hasta la entrada de la bateria, obstruccion en la valv,
visor si esta amarillo cambia el filtro
visor verde indica la hum, minima que se puede tener en el circuito,
visor con burbujas filtro sucio saludos
si hay hielo hay humedad con lo que, produce taponamiento de la valv no sabemos en que posicion,yo quitaria el hielo, y daria un poco de presion a la valvula, pero si hay humedad, ya es otra cosa, cambio de filtro, etc etc etc,ami me da que la humedad ,viene de la manipulacion al cambio de refrigerante, ya no sabemos lo que puede tener ese circuito,

linea de liquido si esta caliente, carga insuficiente posible fuga
linea de liqu, si tienes solenoide, mira si no cierra bien y da paso de liquido,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvula de expansión averiada? hace 12 años 9 meses #65129

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
no dices si tiene presostato, si lo tiene a cuanto esta tarado.

sino lo tiene o esta mal tarado, has tenido el compresor en marcha y te ha estado aspirando aire. por ahi te ha entrado la humedad.

y la fuga la has buscado? porque si la maquina estaba en marcha y se ha quedado sin gas es porque hay una fuga.

la solucion tenia que haber empezado por ahi, por buscarla, eso es lo primero.
lo segundo es que si te la encuentras sin gas, despues de reparada la fuga lo que tienes que hacer es cambiar el filtro.

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvula de expansión averiada? hace 12 años 9 meses #65130

  • oreklima
  • Avatar de oreklima
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Karma: 0
hola compañeros esta tarde tengo que ir a intentar dar con el fallo, mil gracias a todos! por lo que he leido por ahi... no tengo toma de alta así que no se como esta trabajando en alta y la fuga está buscada y reparada, claro!
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvula de expansión averiada? hace 12 años 9 meses #65133

  • oreklima
  • Avatar de oreklima
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Karma: 0
Buenas otra vez! problema solucionado, efectivamente era la termostática, cambiar y a funcionar!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvula de expansión averiada? hace 12 años 9 meses #65134

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias por comentar la solución, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvula de expansión averiada? hace 12 años 9 meses #65175

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Gracias por la solucion , asi aprendemos todos y no nos queda la incognita.Un ejemplo a imitar.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvula de expansión averiada? hace 12 años 9 meses #65182

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
En las Danfoss existe una prueba muy buena(T.2) Si presionas,una vez colocado,el cartucho de orificio,se nota claramente un muelle que es la fuerza que ejerce la carga del bulbo.Si el bulbo está descargado,ese efecto muelle no existe.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvula de expansión averiada? hace 11 años 7 meses #96858

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.