Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Pieza desconocida en tanque de leche

Pieza desconocida en tanque de leche hace 12 años 7 meses #72196

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Buenos días compañeros, en la avería del tanque de leche que os conté en otro post, vi un elemento que desconocía, se encuentra en la línea de aspiración cerca del compresor. La forma se parece a los filtros de aceite, pero evidentemente no lo es, ¿se puede tratar del algún tipo de filtro?, ¿o una especie de separador de líquido?

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pieza desconocida en tanque de leche hace 12 años 7 meses #72199

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
Lleva un bulbo o me lo parece ???
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pieza desconocida en tanque de leche hace 12 años 7 meses #72200

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Ese tubo que ves es el capilar, sale del deshidratador que ves más abajo y entra al tanque.

Para no liar al personal, este tanque es distinto al del otro post, aunque estaba al lado del otro, pero el otro también tenía el mismo elemento y tenía VET.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pieza desconocida en tanque de leche hace 12 años 7 meses #72201

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola Foreos,
Este aparato parece que está instalado en la línea de baja. Por lo tanto (Según la foto), parece un filtro mecánico.
Saludos
,.-14
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pieza desconocida en tanque de leche hace 12 años 7 meses #72206

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Opto por un filtro
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pieza desconocida en tanque de leche hace 12 años 7 meses #72207

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
a mi me parece un intercambiador algo antiguo pero en definitiva un intercambiador si en el depositamos la linea de aspiración y la linea de liquido , blanco y en botella , un saludo ya nos dirás
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pieza desconocida en tanque de leche hace 12 años 7 meses #72217

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
lafaraonadelfrio escribió:
a mi me parece un intercambiador algo antiguo pero en definitiva un intercambiador si en el depositamos la linea de aspiración y la linea de liquido , blanco y en botella , un saludo ya nos dirás

Sin duda, Subenfriamiento de liquido, aparte de ir despues en paralelo con la limea de aspiración.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pieza desconocida en tanque de leche hace 12 años 7 meses #72219

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Lozano escribió:
Ese tubo que ves es el capilar, sale del deshidratador que ves más abajo y entra al tanque.

Para no liar al personal, este tanque es distinto al del otro post, aunque estaba al lado del otro, pero el otro también tenía el mismo elemento y tenía VET.

Cuando dices "tenia VET", es que ahora no loa tiene.

Tambien puede ser que el tanque nuevo (el original) fuese por capilar y en una de estas intervenciones de tecnicos desconocidos, suprimiese el capilar y calocara VET, sin eliminar este elemento.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pieza desconocida en tanque de leche hace 12 años 7 meses #72222

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola,
Para aclarar el tema; por favor, indícanos que entra y que sale de esta pieza, ¿Cuántos tubos?, o una foto de perfil.
Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pieza desconocida en tanque de leche hace 12 años 7 meses #72228

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Ahora que lo dicen pues si que prece un intercambiador de calor,pero asi de voz y pronto cuesta de reconocer.
Segun parece expansiona por el capilar porque en la parte inferior de tanque se observa la entrada de liquido al evaporador que esta algo congelada.

Esta gente con años a la espalda son muy avispados ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,a los jovenes nos sacais de lo que estamos acostumbrados a ver y nos mareamos ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7.

Yo tambien hubiese tenido mis dudas de que c---o---ñ---o es eso?


Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pieza desconocida en tanque de leche hace 12 años 7 meses #72229

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Parece un filtro
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Pieza desconocida en tanque de leche hace 12 años 7 meses #72232

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
La pinza que hay a la salida del evaporador es una sonda de temperatura verdad?
Que aparato utilizas para ajustar la maquina?

Me pica la curiosidad eheheheeh

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.226 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information