Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Capilar R-12/R-134a

Capilar R-12/R-134a hace 12 años 4 meses #78313

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Siempre que he realizado la sustitución de una pequeña máquina de R-12 lo he realizado por una de R-134a.
He tenido precaución con el aceite,limpieza,estanqueidad con nitrógeno,filtro,vacio y carga.
Siempre le he cambiado el tubo capilar aún a expensas de otros compañeros que me han indicado la no necesidad.Yo lo he considerado una temeridad.
El otro dia sustituí una unidad y ante la "imposibilidad" de cambiar el tubo capilar decidí dejarlo.Mi sorpresa fué que,como me habían indicado algunos compañeros,pude hacer funcionar la unidad perfectamente sin mas problemas que la correcta regulación de carga por recalentamiento.
¿¿Creeis que he perdido el tiempo??
El R-12 y el R-134a son muy similares,pero,¿no es necesaria la sustitución del tubo capilar para un correcto funcionamiento??
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capilar R-12/R-134a hace 12 años 4 meses #78321

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
no es necesaria la sustitución del tubo capilar para un correcto funcionamiento
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capilar R-12/R-134a hace 12 años 4 meses #78327

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
yo pienso lo mismo que olfera lo he echo muchas veces sin cambiar capilar y bam muy bien sin problemas las presiones son muy parecidas casi insignificantes para cambiar capilar algunas veces le corto unos 15 o 20 cm para que pase mas refrigerante no mas saludosssssss
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capilar R-12/R-134a hace 12 años 4 meses #78331

Estoy con olferta tambien, siempre que he cambiado de r12 a 134a nunca he modificado capilar y hasta el dia de hoy nunca me ha dado ningun tipo de probelmas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capilar R-12/R-134a hace 12 años 4 meses #78385

  • Fernan38
  • Avatar de Fernan38
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Que tal,
Estoy con todos los compañeros, yo tampoco he camiado nunca el capilar, lo que no me salto nunca es un buen barrido con nitro( Lo cual he visto no hacer) y un cambio de deshidratador.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capilar R-12/R-134a hace 12 años 4 meses #78418

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Veis como siempre se aprende algo??.
Creia que lo hacia bien,(bueno,tampoco está mal)y lo que hacía era el "indio",,,jajajjaa.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capilar R-12/R-134a hace 12 años 4 meses #78507

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
FERN8721 escribió:
Que tal,
Estoy con todos los compañeros, yo tampoco he camiado nunca el capilar, lo que no me salto nunca es un buen barrido con nitro( Lo cual he visto no hacer) y un cambio de deshidratador.

Un saludo


es.wikipedia.org/wiki/Nitro
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capilar R-12/R-134a hace 12 años 4 meses #78735

  • hermitaño
  • Avatar de hermitaño
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
buenas noches,completamente de acuerdo ,no es necesario ,cambiar el capilar para cambiar de r12 a r134,tampoco es necesario para cambiar de r600a,a r134.OJO el filtro si, limpieza y ajustar carga medir recalentamiento al final evaporador (evitando el capilar)que nos daria lectura erronea.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capilar R-12/R-134a hace 12 años 4 meses #78978

  • pjrc1964
  • Avatar de pjrc1964
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
Olfera eres un máquina. Qué humor más fino. ,.-7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capilar R-12/R-134a hace 11 años 7 meses #96882

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.480 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information