[Jo..er Joseb, la bronca que me estas echando. Pero tranquilo te digo que no me molesta, lo tomo como un buen consejo de alguien que sabe hacia alguien que no sabe.
La historia comenzó así: me llaman ayer tarde por que la cámara arrancaba y paraba con un ciclo corto de unos de unos 10 segundos.
No pregunto antes por que estoy frente a la máquina, son las 21hs y no le puedo preguntar a nadie, Josep si eres tan amable y quieres dejarme tu Nº de teléfono te aseguro que frente a un caso así te llamaré.El cuadro electrico me acusa de que el equipo para por alta, regulé el presostato de alta un par de bares y la maquina quedó ffuncionando. Intento limpiar la batería pero la suciedad esta pegada por la grasitud del ambiente.
Si te molestas en leer detenidamente los comentarios te daras cuenta que no dije que el evaporador este congelado. Con lo cual acaso crees que por subir mas la regulacion del presost, se quita el hielo,
si esta congelada la bateria y subes la regulacion, para qué para que trabaje más tiempo el compresor, eso no es asi , si la bateria esta congelada, sera otra la razon, no sera cuestion de subir mas la regulacion del presostato,todo eso te lo estas inventando tu. Sí estubo el evaporador congelado con anterioridad al problema que estamos tratando.
Hoy fuí con un desengrasante líquido y un rociador, limpié la batería , volvi a dejar el presostato como estaba antes y ahí se quedó funcionando.
Por lo que a mí respecta este tema, hilo o como se le acostumbre llamar, queda terminado. No sin antes agradecer infinitamente las aportaciones a todos los compañeros que se han comprometido en este tema y por supuesto tambien a todos los que hacen posible este foro.
quote="joseb71" post=114799]argentoni,me gustaria saber por que la pregunta sobre la regulacion del presos ,, de alta, lo regulas sin mas, y despues consultas, no se por que no preguntas antes , asi se puede evitar un accidente o que salte por seguridad,
yo pense que seria por tener apuntes para el futuro,
luego no lo comentas, y resulta que la bateria evaporador esta congelada, y por que no empiezas por hay
si esta la bateria congelada por que no haces la pregunta, y se busca la razon de por que se congela,
acaso crees que por subir mas la regulacion del presost, se quita el hielo,
si esta congelada la bateria y subes la regulacion, para qué para que trabaje más tiempo el compresor, eso no es asi , si la bateria esta congelada, sera otra la razon, no sera cuestion de subir mas la regulacion del presostato,
si esta taponado la bateria por el hielo, no entiendo que subas el presostato de alta , dices que para que trabaje mas el compresor,con hielo en la bateria no llega gas al compresor ,
hay que descongelar , desescarchar la bateria, saber si funciona el desescarche como trabaja igual tiene poco tiempo de desescarche,etc
limpia las dos baterias, y comprueba el desescarche, y deja la regulacion como estaba, por que tiene que trabajar mas tiempo el compresor, si no trabajara si esta la bateria helada,
igual esta entrando y saliendo el compresor constantemete, pues igual te lo cargas, cuando este todo en orden, bateria desescarchada, carga, recalentamiento, subenfriamiento, etc aceite si el rendimiento no es bueno,entonces si puedes subir algo el presost, esto suponiendo que el compresor este en optimas condiciones, saludos
igual tienes fuga<<<<<,en cuanto a las revolucionesdel ventilador, si dudas del condensador cambial,
saludos[/quote]