Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: AVERIA EN DESESCARCHE POR GAS CALIENTE

AVERIA EN DESESCARCHE POR GAS CALIENTE hace 9 años 5 meses #139423

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Comento lo de la válvula de retención, porque cuando el equipo está funcionando la solenoide que has instalado está abierta y el paso del gas caliente al evaporador también, o estoy equivocado?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AVERIA EN DESESCARCHE POR GAS CALIENTE hace 9 años 5 meses #139427

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
como te están indicando los compañeros una imagen ayudaría a situarse mejor en dicha instalacion ,
solo dos posibilidades tienes en esa avería , una es que el asiento de la membrana deje pasar gas , eso puede ser debido a dos causas una que tenga residuos sólidos bien de resto de soldaduras lascas de cobre u hollín, otra es que si es válvula soldada no hayas tenido la precaución como te indico el compañero cansino de desmontarla y se haya deteriorado su parte interior ,
y otras de las causas posible puedes ser que le llegue un retorno de corriente que mantenga la solenoide activada , en algunos casos y dependiendo de la marca de la válvula con una tensión inferior a 100 voltios se puede quedar abierta , ya nos iras contando un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 5 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AVERIA EN DESESCARCHE POR GAS CALIENTE hace 9 años 5 meses #139445

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Estoy con manu con el tema de la suciedad, esto es una putada a mi ya se me han quedado algunas abiertas o parcialmente-abiertas despues de cambiarlas xq perdían y ya no venden recambios juntas etc.......

Yo comprobaría la presión de aspiración durante un buen rato, estos sistemas compactos mono-block usan válvulas KVL para limitar la aspiración del compresor, la has instalado correctamente?, revisa todo esto antes de nada, son muy simples estos sistemas tienen serpetín en evaporador por donde inyectan el gas caliente y retornan al compresor x la aspiración eso sí limitando la presión de aspiración con una KVL
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 9 años 5 meses por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AVERIA EN DESESCARCHE POR GAS CALIENTE hace 9 años 4 meses #139497

  • fraserdi
  • Avatar de fraserdi
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Gracias a todos por vuestra ayuda. He cambiando la válvula y el mueble está funcionando correctamente. He desmontado la válvula y la junta estaba arrugada, ya que no coloque ninguna protección a la misma cuando efectúe las soldaduras, sólo intente no darle un excesivo aporte de calor. Entiendo que ésto ha sido el problema, aunque inicialmente me ha estado funcionando casi mes y medio. La instalación si tenia un filtro de malla antes de la selenoide para evitar la entrada de suciedad a la misma.
Repito, muchas gracias a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, olfera, rmarcelop, cansino

AVERIA EN DESESCARCHE POR GAS CALIENTE hace 9 años 4 meses #139498

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
gracias a ti por tratar este debate en el foro de seguro a muchos compañeros le servirá esta experiencia , gracias por acabar el post , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AVERIA EN DESESCARCHE POR GAS CALIENTE hace 9 años 4 meses #139502

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.207 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information