hola amigos.a ver si alguien me puede ayudar.soy frigorista titulado de ace poco,y siempre e estado en istalaciones de aire acondicionado,frio comercial,industrial,camara de frio etc.mi duda es que el otro dia una vecina no le paraba el compresor de una nevera y tenia por dentro de la nevera mucho hielo,le mire el termostato y se lo cambie,y seguia sin parar el compresor,me fuy al compresor y vi que el resfrigerante que llevava era el r-600 70gamos de carga....la pregunta es alguien me puede decir a que presion trabaja el r-600,y como puedo saber si le falta gas,si en los manometros no viene la esquela del r-600,alguien tiene algun truco pa ese gas.gracias un saludo de sergio soto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: poblema con una nevera de r-600
hace 13 años 1 mes #57057
compañero, para el r600a, necesitarás su propio manómetro. Con este gas tienes que tener en cuenta que sus presiones de funcionamiento son en zona de vacío, es decir, trabaja por debajo de la presión atmosférica. Por los síntomas que describes, puede ser un problema de termostato, que en este caso se descarta porque ya lo has cambiado y sigue igual, falta de gas, para lo que tendrás que abrir el circuito, cambiar filtro, hacer vacío y cargar en estado líquido o también puede ser que tu vecina pegue demasiado los alimentos en la parte trasera del frigorífico, lo cual genera hielo.
Entiendo que el frigorífico no es no frost, porque sino, sería otro diagnostico y que el compartimento que falla es el compartimento frigorífico.
Para poder ayudarte más, me tendrías que decir si el frigorífico es de 1 o 2 compresores, y confirmar si es no frost.
,.-9 ,.-9 ,.-9
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: poblema con una nevera de r-600
hace 13 años 1 mes #57065
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.