TEMA: Ayuda con camara de conservación

Ayuda con camara de conservación hace 10 años 1 mes #71240

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
Hola amigos ,tengo una camara con compresor Danfoss SC18G positiva que segun me cuanta el cleinte funciona bien pero cuando para por temperatura esta tirando le diferencial ,he pensado que puede ser la valvula solenoide de baja que actua cuando el termostato llega a temp de consigana,ire a verla hoy,que me sugueris?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cristiandrago

Re: Ayuda con camara de conservación hace 10 años 1 mes #71244

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14389
  • Gracias recibidas 3350
  • Karma: 478
comprueba que el presostato corte en limpio vaya a ser que te haga falsas paradas eso aumentaría el consumo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con camara de conservación hace 10 años 1 mes #71250

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Si para por recogida de gas, que el presostato tenga su diferencial
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con camara de conservación hace 10 años 1 mes #71256

  • cubichi
  • Avatar de cubichi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 194
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 4
Gracias a todos,ya esta solucionado,la verdad que era raro ya que con la valvula activada no saltaba el diferencial,lo hacia cuando el termostato cortaba la alimentación de la misma,era humeda (por condensación ) en el cuadro,habia una clema derivada a tierra parcialmente por la humedad,cuando cortaba el termsotato y no habia tensión en el lado del contacto que va a la solenoide entonces prevalecia la derivación y saltaba el diferencial, de todas formas tendre que reformar la instalación ya que la camara es monofasica y el cuadro se aliemnta de un diferencial trafasico y eso no me gusta nada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con camara de conservación hace 10 años 1 mes #71259

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Gracias cubichi por la solución del problema, de esa forma aprendemos mas.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con camara de conservación hace 10 años 1 mes #71267

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14389
  • Gracias recibidas 3350
  • Karma: 478
gracias cubichi por terminar el post con la solución , mira bien la protección ya que no te a respondido adecuadamente , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con camara de conservación hace 8 años 9 meses #104264

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.219 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information