Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: VET Congelada

VET Congelada hace 12 años 4 meses #78005

  • emboque
  • Avatar de emboque
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola , soy nuevo en el foro y en el mundo del frío , espero aprender mucho en este foro , veo que tiene muy buenos manuales.

Tengo un problema con una cámara de conservación , 3ºc , la VET se congela. Funciona con R-437 A , el filtro es nuevo , La VET también es nueva y en baja trabaja a esta presión , me guio con el R-134A ya que no dispongo de un manómetro para R-437A. 1.5 B , -5ºC
Presión de alta no tengo ya que no dispongo de toma.

Saludos y gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET Congelada hace 12 años 4 meses #78006

  • fernando_n
  • Avatar de fernando_n
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
Por lo general los bloqueos de vet se producen por humedad en el sistema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET Congelada hace 12 años 4 meses #78008

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
necesitamos mas datos temperatura tubo alta temperatura tubo salida condensador temperatura tubo delante valvula expansion en medio del evaporado todo esto para ver subenfriamiento y sobrecalentamiento para ver si le falta gas temperatura de salida aire condensador de entrada temperatura salida aire evaporador de entrada, amparios que funciona compresor mira placa compresor y busca tabla de ese gas para ver con que temperaturas trabajas en baja y poder comparar,y doy por supuesto que no tienes humedad en el sistema si tienes visor miralo y si tienes humedad limpieza cambio de filtro y aceite del compresor, cargar de gas, si no tienes visor hacer prueba de acides al aceite,todo esto suponiendo que este equipo ests bien de carga de gas claro esto lo notaras comparando las temperaturas que te falta por coger cuantos mas datos proporciones sobre equipo mas te podremos ayudar marca modelo frigorias de compresor del evaporador a que se destina :pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET Congelada hace 12 años 4 meses #78009

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El manómetro para tomar presiones viene en unidades de: Psi, Bar, o kPa. Además vienen en las caratulas las proporciones en temperatura de algunos tipos de refrigerantes. Cualquier manómetro me sirve para tomar presiones en cualquier tipo de equipo tenga el refrigerante que tenga, la única recomendación técnica es usar manómetros para los diferentes tipos de aceites que se usan en refrigeración, (algunos técnicos no le dan importancia al tipo de aceite) cuando la caratula del manómetro no cuenta con las características del refrigerante que estamos trabajando tomamos la carta de presión-temperatura del refrigerante en cuestión.
En ningún equipo de refrigeración se debería congelar la VET, ya que el refrigerante líquido debe llegar por lo menos a 32ºC al orificio de la VET. Ahora lo que toca es analizar que esta haciendo que la VET se congele, entre algunas de las causas: falta de refrigerante, obstrucción en las tuberías o el secador, obstrucción en el filtro de la VET…
Datos de R 434A
www2.dupont.com/Refrigerants/es_ES/asset...nloads/k18301_sp.pdf
www2.dupont.com/Refrigerants/es_MX/asset..._49plus_retrofit.pdf
www.gas-servei.com/docs/tecnicas/ref/R434A.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET Congelada hace 12 años 4 meses #78042

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Parece que le falta gas, hazte con una table presión-temperatura y saldrás de dudas. ¿has medido recalentamiento? seguro que está alto.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET Congelada hace 12 años 4 meses #78045

  • emboque
  • Avatar de emboque
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola , gracias a las tablas de olfera la e ajustado y ahora funciona correctamente.

Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET Congelada hace 12 años 4 meses #78055

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Me alegro compañero, pero puedes especificar más lo que hiciste?
Última Edición: hace 12 años 4 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET Congelada hace 12 años 4 meses #78091

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Estoy con picasso , cuando puedas , podias explicarnos algo mas , saludos compañero.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET Congelada hace 12 años 4 meses #78132

  • emboque
  • Avatar de emboque
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola , mi error fue que me fie pensando que las temperaturas se parecian a las del r-134a , pero gracias a las tablas que puso olfera pude comprobra que era totalmente erróneo , la carge más refrigerante hasta ajustarla el recalentamiento.

Saludos y gracias por las respuestas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VET Congelada hace 11 años 8 meses #96118

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.373 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information