Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: OPINION CAMARA 404

OPINION CAMARA 404 hace 11 años 10 meses #91117

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Hola compañeros, espero que me podais ayudar,la refrigeracion no es lo mio pero me salio buscar una fuga en una camara de congelacion -20ºc.
Cargue con nitrogeno, repare fuga en abocardado de liquido, hice vacio y cargue al peso 3.1kg 404 no me he fijado en la potencia pero la tuberia es 5/8 Y 3/8 calculo sobre 6000 w. Os cuento es camara de congelacion en teoria para -20ºc pero la deje funcionado a -17ºc, y me estraño mucho las presiones de trabajo,me empezo trabajando sobre 20 kg la linea de liquido y 3.5kg la baja, segun bajaba temperatura la camara iban bajando las presiones hasta- 15ºc, pero ahi, esta mi pregunta la tem/pres en baja se m quedo sobre 1.2kg / -28ºc, la temperatura de impulsion de aire aprox. -16ºc, la tuberia de liquido 20ºc en entrada a evaporador y salida a -20ºc con sonda contacto,en las tomas de presion de la exteror la baja a -2ºc y a 20cm del compresor -0.6ºc, la presion de liquido se me quedaba sobre 35ºc/ 15kg.
Acabo llegando en 15minutos mas a -17ºc, pero la presion de baja 1.2kg/-30ºc.
Creeis que esta funcionado bien? Tiro mis manometros?

Segun las tablas de presiones de forofrio nada coincide, la verdad que la camara funciona arranca y para, desecarcha y la he dejado en -17ºc.
Pero por temperaturas no creeis que esta mal regulada.
Soy totalmente novato en esto pero no me convence tan baja temperatura /presion.

Un saludo, gracias a todos




,.-11 B) ,.-11
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: OPINION CAMARA 404 hace 11 años 10 meses #91126

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿Has mirado el consumo? A primera vista parece falta de refrigerante.
Pasión es ausencia de frío
Última Edición: hace 11 años 10 meses por Fresquiviri.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: OPINION CAMARA 404 hace 11 años 10 meses #91129

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Si se me olvido el consumo eran 9.7 amperios pero no se veia consumo de placa yo la linea de liquido tambien la veo baja deberia andar sobre 45ºc
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: OPINION CAMARA 404 hace 11 años 10 meses #91131

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Si a la salida del evaporador tienes una temperatura de -20, y a la entrada al compresor tienes -0.6º, parece que el aislamiento de la aspiración no debe ser muy bueno, o tienes un intercambiador que no has visto. Evaporar a -30 para una cámara de congelación no parece bajo. Lo que no me cuadra es la impulsión de aire en el evaporador a -16º.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: OPINION CAMARA 404 hace 11 años 10 meses #91134

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si estamos trabajando con R 400A creo que estamos bien. Para que la Tabla de Presión-temperatura tenga unos valores iguales a las mediciones que hacemos en campo necesitaríamos de unos equipos de medición muy exactos y muy bien calibrados , y además debemos hacer las mediciones de presión en la salida del evaporador para Baja y en la salida del condensador para Alta para poder hacer el paralelo.

Debemos recordar que cuando baja la baja, baja la alta www.emersonclimatemexico.com/mt/mt_cap_14.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 10 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: OPINION CAMARA 404 hace 11 años 10 meses #91179

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Gracias a todos, por vuestras prontas respuestas, y deicros que todos teneis razon, esta mañana fui acomprobar funcionamientola cargue con unos 300 gr mas y me funciono bien hasta los - 20ºc.
He de mencionaros, que no cai pero ahi un tramo de unos 4mtros en el techo falso con aislante para a/a, mal aislante como dijo Lozano.
La deje funcionando a -20ºc y la baja en las llaves de servicio se me quedo sobre 0.9kg/ - 32ºc.
Olfera a que te refieres al hacer el paralelo, la verdad es que mi sonda es testo pero no muy cara jejeje
De nuevo gracias a todo el foro

,.-11 B) ,.-11
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: OPINION CAMARA 404 hace 11 años 10 meses #91183

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias a tí por dar la solución, un saludo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: OPINION CAMARA 404 hace 11 años 10 meses #91190

  • robertodiaz-PERU
  • Avatar de robertodiaz-PERU
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE //
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Olfera escribió : ""debemos hacer las mediciones de presión en la salida del evaporador para Baja y en la salida del condensador para Alta para poder paralelo."""
a que paralelo te r
gracias efieres Olfera?,por favor explicalo
" PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE "

robertodiaz-PERU
(afiliado a atrell-peru)(Asociacion de tecnicos en refrigeracion La Libertad-PERU
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: OPINION CAMARA 404 hace 11 años 10 meses #91191

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El paralelo al que me refiero es el que nos da la temperatura de termómetro y la temperatura de presión:
Se toma la presión a la salida del evaporador, se consulta la tabla de presión-temperatura y se toma nota a que temperatura corresponde la presión tomada, con un buen termómetro se toma la temperatura en el mismo lugar en donde se toma la presión, se resta de la temperatura tomada la temperatura que le corresponde a la presión y la diferencia es el recalentamiento. Lo mismo se hace en el condensador para saber el subenfriamiento
www.parker.com/literature/Sporlan/Sporla...xp%28S1%2910-135.pdf

Mirar la tercera definición.
www.wordreference.com/definicion/paralelo
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 10 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: OPINION CAMARA 404 hace 11 años 10 meses #91230

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Gracias de nuevo Olfera

,.-11 B) ,.-11
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: OPINION CAMARA 404 hace 11 años 7 meses #96513

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.262 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information