Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: mi refrigerador no enfria

mi refrigerador no enfria hace 11 años 9 meses #92089

  • jose j
  • Avatar de jose j
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 1
hola disculpe soy nuevo en esto y estoy aprendiendo refrigeracio. tengo un refrigerador marca mabe, de desyelo automatico, que no enfria, ya le cheque el compresor y si trabaja. nada mas en la parte del congelador enfria muy poco pero no hace hielo y en la parte de abajo no enfria nada el tipo de refrigerante es 134a, el refrigerador tiene 3 año de uso. cual sera el problema me podrian ayudar se lo agradesere y muchas gracias que Dios le bendia a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: mi refrigerador no enfria hace 11 años 9 meses #92095

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola,por lo que comentas es posible falta de refrigerante o falta de rendimiento en el compresor o tambien alguna obstruccion en el circuito y tambien podria ser humedad.
Estos circuitos no tienen toma de presion por lo tanto debes hacer lo necesario para poder intervenir en el lado de baja al menos y poder saber como esta la presion de trabajo.Existen unas valvulas que pinchan el tubo de carga.
Si estas comenzando en este oficio es de las primeras herramientas que debes tener,entre muchas otras.
Sin saber como estan las presiones no se sabe NADA todo son conjeturas.
Suerte
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: mi refrigerador no enfria hace 11 años 9 meses #92099

  • friocon
  • Avatar de friocon
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Aprendiendo el oficio
  • Mensajes: 157
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1
Miraste si el evaporador esta bloqueado de hielo? Apagalo un par de dias y lo vuelves a enchufar, a ver que hace.
Un saludo
Da igual que seas Leon o Gacela, lo importante es que cuando el sol salga, estes corriendo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: mi refrigerador no enfria hace 11 años 9 meses #92103

Si es sistema no frost, verifica si trabaja el ventilador, con cuidado destapa el panel y mira si esta bloqueado de hielo ,no esperes más con cuidado vertele agua caliente y e paso lavas el desague y listo, después me comentas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: mi refrigerador no enfria hace 11 años 9 meses #92106

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Casi estos problemas son en la parte del evaporador. Empesando con el abanico puede que este amarrado. Segundo puede que este teniendo un problema de desconjelamiento. Ya sea el reloj o el elemeto de seguridad que se alla quedado abierto o de plano el heater este abierto...Claro si es el tipo de refrigerador sencillo ..saludos
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: mi refrigerador no enfria hace 11 años 9 meses #92476

  • jose j
  • Avatar de jose j
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 1
no no esta bloqueado de hilo apenas y enfria en el congelador. pero si estuviece bloqueado de hielo que significa y para que se debe de desconectar los dos dias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: mi refrigerador no enfria hace 11 años 9 meses #92504

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Este tipo de frigoríficos Not Frot,tiene casi un problema característico que esta ligado a un proceso de funcionamiento.

1º revisa si funciona el ventilador interior,normalmente tienen una compuerta para independizar el frigorífico del congelador

2º Cuando hace un desescarche, lo manda un temporizador, revisar si funciona.

3º La resistencia

4º Termostato(o sonda de fin desescarche)

5º Suelen llevar condensador forzado, revisa limpieza y funcionamiento

6º Compresor, consumo, temperaturas, etc.

7º Te dejo este enlace para tu información

En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: mi refrigerador no enfria hace 11 años 9 meses #92529

  • jose j
  • Avatar de jose j
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 1
gracias a todos el problema era falta de refrigerante por una pequeña fuga que tenia en la parte del tubo del condensado que esta en la charola donde se condensa el agua que biene cuando se descongela tenia una pequeña picadura, gracias a todos y me da gusto contar con ustedes. que Dios les bendiga.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: mi refrigerador no enfria hace 11 años 9 meses #92531

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias por contarnos la solución, así todos aprendemos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: mi refrigerador no enfria hace 11 años 7 meses #96522

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.428 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information