Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: INSTALADOR EXTRACTOR DE OBUSES SIN VACIADO1/4”

Re: INSTALADOR EXTRACTOR DE OBUSES SIN VACIADO1/4” hace 11 años 5 meses #100514

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Pues si pasa que, al hacer Vacio, con el OBUS puesto, no se oprimio lo suficiente y No Se Hace Vacio Al Sistema. Es Mejor hacer Vacio a traves de la Herramienta, sin el Obus, y colocarlo despues.

Y cuando cambias el Obus, estas metiendo aire, poquito, para eso es la toma lateral, hacer vacio antes de meter el OBUS.
Última Edición: hace 11 años 5 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: INSTALADOR EXTRACTOR DE OBUSES SIN VACIADO1/4” hace 11 años 5 meses #100540

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pero Joseregue, si el depresor no ha apretado al obús y solo hace vacío al latiguillo se nota hombre. Y en cuanto a que le entra aire al sustituir el obús, yo creo que no, cuando la instalación tiene presión que es cuando uso la herramienta, creo que no. Cuando sí puede que le entre, aún no lo he probado, es al ponerle el obús después de hacerle vacío.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: INSTALADOR EXTRACTOR DE OBUSES SIN VACIADO1/4” hace 11 años 5 meses #100549

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola : pepe caribeño, esto si lo hay por aqui,sabes aquel de la higera que dice, si lo higos, si los higos españoles, los transportan los transportan, parpara inglaterra, al comerse los ingleses nuestros higos, creeran que aqui estamos en la higera,eso es lo que deben pensar los yankis, saludos desde madrid,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: INSTALADOR EXTRACTOR DE OBUSES SIN VACIADO1/4” hace 11 años 5 meses #100550

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
sabes pepe la U tiene dos tomas, pero no la pongo por la crisis,desde madrid
un abrazo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: INSTALADOR EXTRACTOR DE OBUSES SIN VACIADO1/4” hace 11 años 5 meses #100552

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
una de yankis

www.yellowjacket.com/video/1022/play

y esos coños, para no entrar en discusiones, te fabrican las dos, asi

www.sabidurias.com/refran/es/37121/anoni...-escrito-los-autores
Última Edición: hace 11 años 5 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: INSTALADOR EXTRACTOR DE OBUSES SIN VACIADO1/4” hace 11 años 5 meses #100553

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
Buenas tardes.

Cuando se realizan operaciones de desmontar y montar la válvula schrader, es aconsejable disponer de esta herramienta para repasar las bocas de las válvulas.

Por cierto si se sustituyen, es importante recordar que existen modelos para diferentes presiones y tipos de refrigerantes, tened en cuenta en que zona del circuito se encuentra la válvula y que tipo de refrigerante se emplea de cara a prevenir escapes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: INSTALADOR EXTRACTOR DE OBUSES SIN VACIADO1/4” hace 11 años 5 meses #100554

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
No sé que me pasa hoy con las imágenes Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: INSTALADOR EXTRACTOR DE OBUSES SIN VACIADO1/4” hace 11 años 5 meses #100557

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola caribeño te respondo, en mi escrito anterior,en la higuera faltan las Uss
como estoy en la higuera no las puse,aparte de la crisis,saludos desde madrid.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: INSTALADOR EXTRACTOR DE OBUSES SIN VACIADO1/4” hace 11 años 5 meses #100559

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Entendido

joseb71 escribió:
hola caribeño te respondo, en mi escrito anterior,en la higuera faltan las Uss
como estoy en la higuera no las puse,aparte de la crisis,saludos desde madrid.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: INSTALADOR EXTRACTOR DE OBUSES SIN VACIADO1/4” hace 11 años 5 meses #100568

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Heliogeo escribió:
Buenas tardes.

Cuando se realizan operaciones de desmontar y montar la válvula schrader, es aconsejable disponer de esta herramienta para repasar las bocas de las válvulas.

Por cierto si se sustituyen, es importante recordar que existen modelos para diferentes presiones y tipos de refrigerantes, tened en cuenta en que zona del circuito se encuentra la válvula y que tipo de refrigerante se emplea de cara a prevenir escapes.

Hola Heliogeo, sabes si hay algún código de colores estandarizado?

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: INSTALADOR EXTRACTOR DE OBUSES SIN VACIADO1/4” hace 11 años 5 meses #100569

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
Hola Pablo.

Los fabricantes serios suelen detallar la compatibilidad con los refrigerantes y aceites. así como la presión de trabajo. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.223 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information