Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: cámara de refrigeración

cámara de refrigeración hace 11 años 3 meses #105366

  • REFRIMOR
  • Avatar de REFRIMOR
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
buenos días estoy trabajando en una cámara de congelación que maneja un compresor de danfoss modelo MTZ22JC1BVE que lleva gas refrigerante 404A, la carga fue en fase liquida pero sospechamos que se exedio por que ya congelo cerca del motor y nunca activo la válvula de expansión la temperatura alcanzada des pues de mucho tiempo fue -20 ºc con unas presiones finales de
190 x 10 esta cámara alcanzaba fácilmente - 27 ºc y el daño fue el motor y nosotros se lo cambiamos. ¿ como se le puede extraer refrigerante? o ¿que puedo hacer?. por la atención prestada muchas gracias quedo en espera de sus respuesta que tengan un excelente día.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cámara de refrigeración hace 11 años 3 meses #105367

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
NO siempre el hielo es señal de retorno de líquido. En este caso, parece que aún le falta, pero deberías medir el recalentamiento y subenfriamiento para asegurarte. Tienes una temperatura de evaporación de -35ºc, es lógico que se congele si no está aislado
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cámara de refrigeración hace 11 años 3 meses #105368

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Faltan Datos
Si la Valvula de Expansion es DANFOSS que Orificio le colocaron?
Tiene Termostato y Solenoide?
etc?

y si te pones a sacar refrigerante, tendria que ser LIQUIDO

Sacale TODO el Refrigerante, Lo Pesas y vuelves a Empezar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.226 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information