Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: maquina hielo ITV dp140

Re: maquina hielo ITV dp140 hace 11 años 1 mes #108888

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina hielo ITV dp140 hace 11 años 1 mes #108889

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina hielo ITV dp140 hace 11 años 1 mes #108890

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina hielo ITV dp140 hace 11 años 1 mes #108891

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Joder, que grandes... mil gracias por esta informacion, aqui no para uno de aprender, faltan horas a los dias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina hielo ITV dp140 hace 11 años 1 mes #108904

  • santi
  • Avatar de santi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 106
  • Karma: 3
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: fabuloso ideal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina hielo ITV dp140 hace 11 años 1 mes #108919

  • fran-87
  • Avatar de fran-87
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
hola amigos, ya he revisado la valvula de gas calente y esta perfecta no pasa nada de gas caliente al evaporador, los roociadores tambien estan bien y el agua da de sobra al evaporador. sigue con el mismo problema medio evaporador congela bien loscubitos pero el otro medio solo llega a -3 grados cuando deberia llegar a -13 grados.
la presion de baja esta en 1 bar y el consumo en 4A cuando deberia ser de 4.85A segun el manual. le he añadido unos 150 gramos de gas y el consumo no sube.
estoy pensando que puede ser el compresor que no tenga suficiente compresion... es un cubigel ms26tb 1 3/8 hp
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina hielo ITV dp140 hace 11 años 1 mes #108920

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Si el evaporador como dices deberia llegar a -13 y llega a -3 es que claramente hay un recalentamiento, y el liquido refrigerante a cambiado de estado muy al inicio del mismo.

Falta de refrigerante?
Si el compresor no comprime bien deberias notarlo en la presion-temperatura de alta, no se si tendras forma de mirarlo, pero creo seria la forma de comprobar como comprime.

Otra idea que se me ocurre es que haya una obstruccion parcial en el capilar y el refrigerante llegue con un porcentaje alto de vapor....

A ver que dicen los autenticos expertos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina hielo ITV dp140 hace 11 años 1 mes #108921

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
La carga de gas inicial que has hecho de cuantos gramos fue?
Que pone la placa de la maquina grs?
Le has agragado a esa carga 150grs mas y no ha cambiado en nada el recalentamiento...?
Para probar antes de cambiar capilar podrias ir agregando gas hasta que el recalentamiento lo tengas en +/- 6.Tomas nota de la cantidad que hubo que agregar y lo analizamos.
Tambien mira el consumo en ese instante y la presion de alta.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina hielo ITV dp140 hace 11 años 1 mes #108922

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes queridos amigos, un gusto de saludarles, Frequiviri no me quedo claro de que maquinas hablamos, je,je,je,jeeee, muchas gracias querido amigo por ilustrarnos, solo agrego a lo muy bien expresados por los colegas, el querido amigo Mak4na te ha dado buenas coordenadas de diagnosis, creo que deberías realizar dos pruebas fundamentales, prueba de rendimiento, en baja hasta 30” Hg en pocos segundos debería de alcanzar y mantener un buen rato, lo mismo en alta hasta 400 PSIG en pocos segundos y quedarse establecida un buen rato, sin moverse, aplicar “jabonometro Ultralux”, je,je,jeee, agua y jabón, en todas las conexiones y aplicaciones realizadas para no dar por muerto al motocompesor equivocadamente, de quedar bien las presiones, cambio el aceite por POE, si es que trabajas con R 404 A, en mi opinión el R 507 es mucho más efectivo en punto de ebullición a 1 BAR es de -46,7ºC, además de ser un HFC, es un casi azeotropico, mezcla 50% 125 y 50% 143ª, al tener una fuga lo puedes repones sin problema porque se comporta como un gas puro, presurizas con nitrógeno a 80 PSIG todo el sistema, energizando las solenoides, y lo dejas si puedes un par de horas, aprovechas a salir a hacer un mandado con la patrona, etc, je,je,je,jeee, sin no hay fugas o simplemente una pequeña variación, 1 libra, no hay fugas, realizas una limpieza sin el filtro, naturalmente, para poder comprobar que salga presión por ambos lados, por condensador y por capilar, me aseguro de limpiar el capilar aplicando un dispositivo para enviar con nitrógeno el limpiador, esto demora un poco, si demora demasiado, el capilar está tapado, sería bueno colocar un visor de líquido, si todo está bien, sueldo el filtro, el filtro siempre se debe de cambiar en cualquier operación frigorífica, realizo un intenso vacío, aplicando calor por convección , es decir, aplicando con un secador de pelo, se lo pides a la patrona, je,je,je,jeee, al evaporador, condensador, siempre con las solenoides energizadas, un profundo vacío de por lo menos 45 minutos, se me ocurre que esa unidad tiene humedad, luego, lo dejas un buen rato para comprobación de humedad o fuga haces la carga controlando el sobrecalentamiento y el peso del refrigerante, no colocar todo el peso, ir verificando, esta operación hacerla sin el funcionamiento del agua, ver que cubra todo el evaporador y un leve retorno, trabajando en forma cíclica tendrías un sobre calentamiento entre 5ºC aproximadamente, relación presión-temperatura de la tabla, tomas la temperatura de la presión manovacumetro y se la restas al bulbo de temperatura digital firmemente adherido y forrado a la salida del evaporador, cuando la misma alcance el valor antes dicho, la carga técnica estaría realizada con un correcto sobrecalentamiento para refrigerar al motocompesor, bueno querido amigo es lo que se me ocurre, deseo que lo puedas solucionar , gracias por compartir tu experiencia, un cálido saludo para todos vosotros
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina hielo ITV dp140 hace 11 años 1 mes #108940

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola como te lo curras curan, pareces el poeta de mi pueblo jajaja, bueno si no es asi mejor para mi, eso hace unos ciclos, pregunto el llenado de agua es completo,creo que no,
el ciclo no sera corto y no se llena , el tiempo de formarse los cubitos, no crees que puede ser corto,y por eso no se forman, aparte de que corte el ciclo de agua antes de tiempo, controla la valvula de agua no se si es solenoide, o presostatica,dale mas tiempo creo que si no se llenan, seria por falta de agua, cuando dices que no se forman, es que no llega agua suficiente ,la verdad es que no pensaba entrar, creo que falta prolongar el tiempo caudal de agua, suerte,
en el foro sala de joseb en compresores, tienes(gama blanca) mira si hay algo que te valga,<<< valgame el santo cristo, cuando sacas los cubitos del frigo,en las bandejas, hay una llena, y otra medio vacia , por qué, por falta de agua,no se lleno adecuadamente ,
lo que entra es lo que sale, y si el agua no ES SUFICIENTE hace el ciclo para llenar, pero solo llega ala mitad , DALE MAS TIEMPO A LA ENTRADA DE AGUA,despues viene el ciclo de formar los cubitos,despues el vacio, saludos
nota<<<
aparte de no pasar la ITV DALE EL TIEMPO QUE LE CORRESPONDE A LA MAQUINA PARA QUE HAGA SU TRABAJO,quieren hacer hielo a toda prisa,
Última Edición: hace 11 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina hielo ITV dp140 hace 11 años 1 mes #108946

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Je,je,je,jeeee, Querido amigo y colega de mares bravíos, si esa máquina queda en operación, me has hecho calentar y voy a ir hasta tu patria, voy a contactarme con la mina de Joseregue y degustaremos todos los cubitos que la maquina puede hacer en 20 minutos, je,je,je,jeeee, en lo serio, sería bueno que el amigo Fran-87 verificara lo que tú has expuesto, un fuerte abrazo querido amigo Joseb71. Un amigo, Jorge.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina hielo ITV dp140 hace 11 años 1 mes #108950

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenas:
Permitirme expresar mi opinión sobre este caso y posteriormente abriré una pregunta que puede "me eche tierra encima".

Considero que la presión de aspiración en este caso es un pelin baja,y apoyo la idea del capilar algo obstruido, pero ademas puede suceder que la zona del evaporador que produce el cubito esté descromada produciendo así una mayor resistencia térmica que produzca esa disminución de rendimiento.
En el caso que no pueda dar mas tiempo de ciclo, sugiero cambie la posición del bulbo termostato. De ese modo en el momento que los primeros cubitos estén echos,la temperatura del evaporador se irá igualando facilitando el fraguado de los de atrás.

SALUD.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information