TEMA: Ayuda con una Camara Frigorifica

Ayuda con una Camara Frigorifica hace 11 años 6 días #111090

Hola Buenas Tardes Después de mucho rato intentando exponer mi problema e conseguido comunicarme con ustedes o eso creo ....(esta difícil de entender la web)

Expongo mi problema soy frigorista , pero mi fuerte es el frio domestico y no toco mucho el industrial.

Tengo un amigo que tiene un bar con dicha cámara en la que resulta que tenia una fuga en la maquina y arregle la fuga con una soldadura a la salida del radiador. Realice dicho Vacío y carga de gas , la presión de trabajo del 134a es de 1,8 bar (tengo entendido) pues ayer me puse a carga la maquina (lleva compresor EMBARCO ASPERA) y la deje enfriando la cámara a 10 grados ....el cerro el bar y abrió de turno por la tarde cuando llego al bar me llamo diciendo que hacia un ruido extraño , yo le dije que la apagara y iba a la mañana siguiente , cuando llegue resulta que coloque el manómetro y estaba la presión por las nubes !!!! a 5 bar me puse como loco a tirar gas.....!!! al tirar gas y ver que la maquina no responde cogí y tire el gas entero y volví a realizar el vacío y una nueva carga de gas 134a, ahora los síntomas son el compresor esta ardiendo el gas esta trabajando a las presión de 1,8 bar pero la cámara no enfría ni de broma .... e tratado de enfría el compresor con trapos húmedos pero nada, creo creo que el compresor esta pirado o eso creo ...ya no se que mas hacer me vuelto loco , también revise la soldadura por posible fuga o obtrucion pero nada .... ayudarme por favor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con una Camara Frigorifica hace 11 años 6 días #111092

  • dart-vaider
  • Avatar de dart-vaider
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
1,8 bares???? en aspiracion ????
en descarga????
no te pone la cantidad de gas que debe llevar la placa de caracteristicas del equipo???
no se debe cargar por presion si no por peso....
una presion de 1,8 bares equivale a 26,10psi dentro de la tabla del R-134-a equivale a una temperatura de 30º....
la camara es de conservacion o de congelacion o sea es positiva o negativa la temperatura a la que debe estar el interior???
me da que estaba largo de refrigerante y te ha retornado en liquido al compresor al no poder expansionar todo en el evaporador y probablemente has fastidiado el compresor espera a que se enfrie del todo varios dias y prueba a ver si se puede salvar....dificil pero no imposible....porque los embraco precisamente baratos no son....
ya nos diras algo mas...de todas formas si al final es compresor una vez metido en fregao metele presostatos de baja y alta que corten el compresor para evitar que ese tipo de problema lo vuelva a fastidiar en el futuro....

un saludo
nunca se termina de aprender
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con una Camara Frigorifica hace 11 años 6 días #111093

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
dart-vaider escribió:
1,8 bares???? en aspiracion ????
en descarga????
no te pone la cantidad de gas que debe llevar la placa de caracteristicas del equipo???
no se debe cargar por presion si no por peso....
una presion de 1,8 bares equivale a 26,10psi dentro de la tabla del R-134-a equivale a una temperatura de 30º....
la camara es de conservacion o de congelacion o sea es positiva o negativa la temperatura a la que debe estar el interior???
me da que estaba largo de refrigerante y te ha retornado en liquido al compresor al no poder expansionar todo en el evaporador y probablemente has fastidiado el compresor espera a que se enfrie del todo varios dias y prueba a ver si se puede salvar....dificil pero no imposible....porque los embraco precisamente baratos no son....
ya nos diras algo mas...de todas formas si al final es compresor una vez metido en fregao metele presostatos de baja y alta que corten el compresor para evitar que ese tipo de problema lo vuelva a fastidiar en el futuro....

un saludo

1,8 bar manometrico en r134 a son -10.1 ºC 14,5 PSI, lo que creo que para una camara de refrigeracion es correcto para tener en el interior unos 5º C.

Lo que si creo es que mire la placa de caracteristicas y cargue por peso, y si no es posible con recalentamiento.

No soy muy experto tampoco en camaras, me gustaria saber como vas solucionando el tema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con una Camara Frigorifica hace 11 años 6 días #111098

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
revisa el capilar , es muy posible que te este dando problemas de semiatasco o reducción de paso recoge el gas refrigerante , !! YA QUE ESTA PROHIBIDO DESCARGARLO A LA ATMÓSFERA!! coloca un obús en la linea de alta esto te servirá para verificar la presión que obtienes en alta y te diagnosticara que esta pasando en la instalación aquí te pongo una tabla P/T para que identifique las presiones de los refrigerantes y su equivalencia en temperatura , espero te sirva , un saludo www.forofrio.com/index.php?option=com_co...actualidad&Itemid=54
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 11 años 6 días por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con una Camara Frigorifica hace 11 años 6 días #111100

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola Salvadoresdelclima, veo que es tu primer post, bienvenido. Antes de nada, y como te comenta la faraona, no debes arrojar refrigerante a la atmósfera, debes recogerlo. Si tienes la presión de baja tan alta y el compresor tan caliente, puede que tengas el compresor pasado de válvulas y comunique la baja con la alta. ¿Tiene desescarche por gas caliente? Si es así revisa la solenoide por si se está pasando la descarga al evaporador. Recuerda que cuánto más gas recogas, más vacío tendrás el evaporador, más recalentamiento tendrás y más caliente se pondrá el compresor, un saludo y si puedes compara también el consumo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con una Camara Frigorifica hace 11 años 5 días #111121

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas madrugadas querido amigo Salvador, un gusto de conocerte y saludarte,agragando un poco por lo muy bien dicho por los colegas, sobre todo la emision del gas a la atmosfera, es facil, haces vacio a una garrafa y almacenas, no hay que abandonar el barco a la primera ola brava, je,je,je,jeee, quizás sería conveniente comenzar a revisar la acción de la VET, (válvula de expansión termostática), puede que la misma este un poco más abierta de lo normal, en mi opinión, haría algunas correcciones, primero, la presión de baja un poco alta eso denota la PSIG de 26,46, por otro lado si existiera obstrucción, la presión tendería a ir a baja, se me ocurre, ver la correcta posición del bulbo termostático de la vet, y su protección contra la acción de temperaturas que influyan en la apertura de la aguja, ver si el condensador está bien limpio, recomendable limpiar con hidrolavadora, rotaciones de motoventilador si son las correctas, debe de extraer, con un papelito enfrentado a la condensadora te lo succionara, de lo contrario está girando alrreves o la paleta es la equivocada, esta neutra. Vas cerrando la vet de ¼ de vuelta y esperar algunos minutos hasta que se restablezca el normal funcionamiento, entre la entrada y salida del evaporador debe de haber 5ºC de sobrecalentamiento, esto se hace con termometría y manometría utilizando la tabla P/T, presión temperatura, restas la temperatura del bulbo del termómetro en el sobrecalentamiento con la temperatura que indica el manómetro correspondiente al refrigerante en la tabla P/T. Bueno querido amigo, buena suerte y sobre todo paciencia, la refrigeración la debes de tomar con calma aplicando sentido común y sobre todo termodinámica, un cálido saludo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con una Camara Frigorifica hace 11 años 5 días #111147

  • wilson
  • Avatar de wilson
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • querer es poder
  • Mensajes: 226
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 12
faltan datos como el consumo del compresor , el sistema de expansión(capilar o VET) y presión de alta , saludos cordiales
si no tienes la solucion no dudes en preguntar posiblemente otro a tenido la misma duda y sabe la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con una Camara Frigorifica hace 11 años 5 días #111164

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
realiza un buen vacio o chca tu selenoide si estta tapada
y recuerda que la temperatura depende de la presion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con una Camara Frigorifica hace 11 años 5 días #111183

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Saludos amigos considero imposible opinar con tan poca información, el tratar de ayudar de esta forma solo lo llevará a terminar de romper todo y que no pueda poner a funcionar nuevamente esta cámara. Si leemos toda la ayuda prestada de buena onda va desde la carga de refrigerante hasta el cambio de compresor.
Yo no diría que toque la vet, sería muy apresurado, y todos sabemos cual es el defecto de esa falla; yo diría:

Amigo, no toques nada!, pásanos presión de alta, de baja, consumo, gas, elemento de expansión, temperatura del compresor, MODELO DEL COMPRESOR de la cámara, del ambiente, si limpiaste el condensador, si cambiaste el filtro, si esta a la intemperie , si esta bajo techo, voltaje etc., etc., contando esto estaremos mas o menos en posibilidad de ver con nuestros ojos lo que tu ves con los tuyos.sALUDOS
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con una Camara Frigorifica hace 11 años 5 días #111186

  • Wado
  • Avatar de Wado
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Pasión ardiente por el Frío
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
Totalmente de acuerdo contigo amigo Ururef, si nuestro compañero no lo tiene la suficiente experiencia con la Refrigeración comercial por nada del mundo debe tocar la VET hasta que no se tengan todos los datos necesarios para dar un apropiado diagnostico.
Sigo Luchando!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con una Camara Frigorifica hace 11 años 5 días #111193

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Yo personalmente considero que los pasos para revisar un equipo de refrigeración cualquiera sea la aplicación son los mismos. Debo conocer todos los componentes de control o manejo ya que los de refrigeración siempre serán los mismos: compresor. Condensador, estrangulador o restrictor, evaporador. Debo saber que el restrictor puede ser un capilar o una válvula de expansión. Si conozco el funcionamiento de estos elementos sabré cual puede ser la falla. Cuando un compresor se está sobrecalentando por recalentamiento del refrigerante de retorno debo mirar una serie de circunstancias que originan esta falla.
El sobrecalentamiento es la mayor causa de fallas en los compresores. Este sobrecalentamiento del compresor indica que el refrigerante ha recogido más calor de lo normal o que el evaporador esta abarrotado de gas refrigerante. La posibles causas para esta situación pueden incluir un capilar sobredimensionado o una válvula de expansión dañada, baja carga de gas refrigerante, un tapón o una restricción en el sistema de refrigeración, humedad en el sistema, aire en el sistema, un filtro deshidratador bloqueado, un condensador sucio, un evaporador sobrecargado, etc. www.forofrio.com/index.php?option=com_co...actualidad&Itemid=54
www.refrinorte.com/rnte/index.php?option...d=2:trucos&Itemid=43
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda con una Camara Frigorifica hace 11 años 4 días #111223

Queridos amigos Gracias a todos por la información, la ayuda aportada y vuestro tiempo ...me dado cuenta que tengo mucho que recordar y aprender de ustedes y de mis propios errores. Quiero aprender el frio industrial y mejorar,,,, (Pasarme información ....para repasar todo )

Comunicaros que la cámara sigue igual y creo que tengo que cambiar el compresor , pienso hacerlo y no desistir , comunicar que el compresor antiguo no tiene características sobre la carga de gas 134a (lo digo para mis compañeros que me preguntaron ) os dejo las fotos para que lo veis y decime que y como debería hacer lo correcto.



GRACIAS Y SALUDOS PARA TODOS :D SDC

CARACTERISTICAS DEL COMPRESOR:

EMBARCO aspera NE2130Z
Última Edición: hace 11 años 4 días por Salvadoresdelclima.