TEMA: simple averia en un frigorifico .

simple averia en un frigorifico . hace 10 años 10 meses #113572

  • fbc
  • Avatar de fbc
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 56
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas, este es el caso, un frigorifico pequeño, con el departamento congelador en la parte alta del equipo, el congelador funciona, no me he detenido haber si funciona bien o mal seguro que mal. La parte de conservación no funciona nada.
He instalado en la aspiración del compresor una valvula de intervencion rapida, y el manometro se me biene a vacío, por lo tanto una obstrucción. El filtro tiene una temperatura igual o similar a la linea de liquido, no varia, por lo que no hay pre -expanción, en principio no debe de ser el filtro. Desconecto el equipo y lo vuelvo a conestar para ver si es humedad congelada en el capilar, pero el manometro no recupera, despues al tacto no parece que haya expanción pero el congelador parece que funciona, mal o bien no me he parado, pero enfria sin aparente expansión, el capilar solo se puede ver unos quince centimetros sin enrroscar el resto penetra en el mueble , valdra solo con cambiar el filtro , porque con el capilar lo tengo complicado, o que puedo hacer, alguien que tenga esperiencia en esto y me pueda comentar grasias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

simple averia en un frigorifico . hace 10 años 10 meses #113575

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • CONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
No entiendo bien eso de NO CONTESTAR, un posteo,antes que parezca ser agresivo.
simple averia en un frigorifico

Buenas, este es el caso, un frigorifico pequeño, con el departamento congelador en la parte alta del equipo,
el congelador funciona,

no me he detenido haber si funciona bien o mal

seguro que mal.

La parte de conservación no funciona nada.
He instalado en la aspiración del compresor una valvula de intervencion rapida, y

el manometro se me biene a vacío, por lo tanto una obstrucción.

El filtro tiene una temperatura igual o similar a la linea de liquido, no varia, por lo que no hay pre -expanción,

en principio no debe de ser el filtro.

Desconecto el equipo y lo vuelvo a conestar para ver si es humedad congelada en el capilar, pero el manometro no recupera, despues al tacto

no parece que haya expanción pero el congelador parece que funciona, mal o bien no me he parado, pero enfria sin aparente expansión,

el capilar solo se puede ver unos quince centimetros sin enrroscar el resto penetra en el mueble

, valdra solo con cambiar el filtro ,

porque con el capilar lo tengo complicado,
o que puedo hacer, alguien que tenga esperiencia en esto y me pueda comentar grasias.
Sin animo de ofender,,es una broma,.....no??

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

simple averia en un frigorifico . hace 10 años 10 meses #113577

  • currupipi
  • Avatar de currupipi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
si el gas sue lleva es R-600a evapora por debajo de 0 bares, por lo tanto se mete en vacío. Si no es este el gas pondría una toma de pinchar en alta presión para comprobar si es falta de gas o es una obstrucción.
Última Edición: hace 10 años 10 meses por currupipi.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

simple averia en un frigorifico . hace 10 años 10 meses #113578

  • fbc
  • Avatar de fbc
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 56
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
El refrigerante es r- 134 a
El administrador ha desactivado la escritura pública.

simple averia en un frigorifico . hace 10 años 10 meses #113580

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Por Que No Mides Tambien la Alta Presion?
Si Hay HUMEDAD, empieza a enfriar, se tapa el Capilar Y DEJA DE ENFRIAR TODO, se va a vacio..
Cual es el valor de "tu vacio"?
El Manometro es fiable?

Si enfria arriba y abajo no, revisa esto
www.google.co.ve/search?client=firefox-a...I9rKUeCkOoO88wTe6YBI
El administrador ha desactivado la escritura pública.

simple averia en un frigorifico . hace 10 años 10 meses #113582

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Guillermo, que arte tienes, las tuyas si que son buenas jajajajajaj (las bromas), Dicen que es maz aficaz un martillazo en el clavo que en el dedo, discrepo.
Saludos
Última Edición: hace 10 años 10 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.