Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Cambio de aceite a un compresor

Cambio de aceite a un compresor hace 10 años 9 meses #114371

  • rfernan
  • Avatar de rfernan
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola amigos.
Necesito cambiar el aceiste de un compresor de una nevera, pero la situacion es esta.
El aceite que tiene parece que esta muy dañado, me di cuenta cuando hice barrido a las tuberias, y me gustaria el consejo de mis colegas.
El daño que precentaba la nevera era que tenia tapado el tubo capilar y todo el refrigerante quedaba del lado de alta, eso ya se reparo y se hizo limpieza a todo el sistema, se cambio el filtro, se cambio el capilar, y esta todo ok.
el compresor funciona perfectamente.
¿Cual es la mejor forma de cambiar el aceite al compresor de manera que se elimine los rastro del aceite viejo?
lo que no quiero es que quede aceite contaminado que me dañe el nuevo y ensucie de nuevo todo el sistema.
Gracias.
Última Edición: hace 10 años 9 meses por rfernan.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Cambio de aceite a un compresor hace 10 años 9 meses #114372

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas noches querido amigo Rfernan, un gusto de saludarte, existen muchos productos limpiadores, algunos de escaso resultado, en mi opinión, el thiner es uno de los limpiadores que he usado desde hace más de 30 años, es un diluyente de pintura, no un removedor, el thiner tiene excelentes propiedades de limpieza y de humidificación, se evapora fácil si se aplica calor por convección, aire caliente, y nitrógeno, esta operación, naturalmente la debes de hacer con el motocompesor fuera del circuito frigorífico, la cantidad a ingresar no supera los 50 cc, es un poco, luego si hacer barridos con nitrógeno por el servicio del motocompesor apretando con el dedo pulgar la salida de baja y alta para eliminar todo vestigio del mismo, la entrada se hace por gravedad por un embudito que puede ser casero, un filtro de cobre cortado , quitando toda la silica y perfectamente limpio, con un chicote de cobre de ¼” con una tuerca de ¼” para unirte a una válvula de servicio del tipo Schroeder, bueno querido amigo eso es lo que se me ocurre, los amigos colegas nos darán más consejos, un cálido saludo que
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de aceite a un compresor hace 10 años 9 meses #114373

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Omití , tener cierta precaución con la miscibilidad del aceite POE a la humedad, 12 minutos de exposición con la lata abierta se puede contaminar, buena suerte querido amigo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de aceite a un compresor hace 10 años 9 meses #114399

  • rfernan
  • Avatar de rfernan
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias Curan12
en el caso del aceite, lo que tengo pensado es abrir la lata unicamente cuando se va a utilizar, ingresarlo al compresor e inmediatamente soldarlo al sistema, probar fugas e iniciar el vacio, creo que asi no tendría problemas, en cuanto a lo que quede en la lata (que es de un litro) no se si tienes alguna sugerencia para guardarlo o ¿lo doy por perdido?

por otro lado aproveho para pedir otra una sugerencia, buscando las especificaciones tecnicas del compresor encontre que no viene la cantidad de aseite que lleva, inclusive llame a la LG (el compresor es de esa marca) y me digeron que tienen la politica de no dar esa información :dry:
lo que pienso hacer es vaciar el aceite del compresor en un recipieten donde lo pueda medir y luego llenarlo con la misma medida agregandole un poco más para tomar en cuenta lo que pudo quedar en las tuberias y el compresor.
por aquello si alguien sabe la cantidad el compresor de un LG modelo MA53LAUG de 1/6

Gracias
Última Edición: hace 10 años 9 meses por rfernan.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de aceite a un compresor hace 10 años 9 meses #114401

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola.
En una nevera ¿como has hecho para cambiar el capilar?, el aceite se deteriora por presencia de humedad y/o acidez ambas tienen consecuencias negativas el los bobinado de los motores electricos y aunque son detectables por olfato se necesita confirmar con un detector de acidez si presenta colores marron oscuro y quieres cambiarlo y si tienes la instalacion abierta volcando el compresor con la tuberia de aspiracion hacia bajo se vacia de aceite el compresor se mide la cantidad que sale y repone la misma cantidad de aeite nuevo, recolocar el compresor, estanqueidad, vacio, carga de gas y a funcionar.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Cambio de aceite a un compresor hace 10 años 9 meses #114404

  • nestor gonzalez
  • Avatar de nestor  gonzalez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
hola: coincido con xeliño es lo que yo hago tambien a la hora de cambiar el aceite saco el aceite viejo del compresor y la misma cantidad que saque le agrego de aceite nuevo pero una forma de de sacar el resto de aciete viejo que a mi me resulto buena es ir agregando de a poco aceite nuevo , lo muevo al compresor para q se mescle y lo saco repito esta operacion hasta que sale limpio el aceite luego agregola medida de aceite
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Cambio de aceite a un compresor hace 10 años 9 meses #114407

  • rfernan
  • Avatar de rfernan
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
xeliño escribió:
Hola.
En una nevera ¿como has hecho para cambiar el capilar?

Hola, bueno en un primer momento tube que poner el capilar nuevo por la parte de afuera de la nevera ya que imposible ponerlo por donde iva ya que esta nevera como muchas las rellenan con espuma y todo queda sellado, pero ahora que lo mensionas me entro la duda de si deberia tambien sacar el tubo de retorno para poder unirlo al capilar como deberia ser.
porsupuesto por detras le haria un trabajo en lamina para tapar las tuberias y protegerlas ademas de lo estetico, o, dejo el capilar como esta por fuera y el de retorno donde esta originalmente y la pongo en marcha para ver que tal.

saludos.
Última Edición: hace 10 años 9 meses por rfernan. Razón: ga
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de aceite a un compresor hace 10 años 9 meses #114413

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes queridos amigos, un gusto de saludarles, agregando a lo muy bien expuesto por los compañeros, en mi opinión, es así como explica el querido colega Xeliño, y Nestor, la cantidad de aceite que sale es el que entra, no es como un moto- compresor de unidad abierta donde puede fugarse aceite, uso una mamadera de vidrio , je,je,jeeee, me trae recuerdos de mis cuatro hijos, allí tengo la medida exacta, el aceite POE lo que hago, los trasvaso a una botella de plástico la apretó hasta que quede a nivel del tapón y allí lo cierro, el capilar se debe de limpiar con nitrógeno y limpiador aplicando un dispositivo en el mismo para arrastrar las impurezas y puedan salir por baja a una botellita limpia donde se puede percibir la cantidad de suciedad que tiene para dar las pasadas que sean necesarias, bueno queridos amigos, un cálido saludo para todos vosotros
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de aceite a un compresor hace 10 años 9 meses #114418

  • rfernan
  • Avatar de rfernan
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola, gracias a todos solo me queda la duda del capilar.
bueno en un primer momento tube que poner el capilar nuevo por la parte de afuera de la nevera ya que imposible ponerlo por donde iva ya que esta nevera como muchas las rellenan con espuma y todo queda sellado, pero ahora que lo mensionas me entro la duda de si deberia tambien sacar el tubo de retorno para poder unirlo al capilar como deberia ser.
porsupuesto por detras le haria un trabajo en lamina para tapar las tuberias y protegerlas ademas de lo estetico, o, dejo el capilar como esta por fuera y el de retorno donde esta originalmente y la pongo en marcha para ver que tal.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de aceite a un compresor hace 10 años 9 meses #115740

  • samir
  • Avatar de samir
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • ¡mama! quiero ser frigorista
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Para cargar el aceite yo propongo que hagas el vacío (un prevacío) después de todo el trabajo de limpieza etc. Luego usa el mismo vacío para cargar el aceite, por el tubo de la succión, una vez terminada la carga de aceite sigue el vacío hasta entre 4 y 0.6 mbar luego la puesta en marcha
Otro consejo compartido
Tal como se comento: ojo los aceites sobre todo los “Ester” son giroscópicos, es decir auténticos esponjas para absorber la humedad.
No debes cambiar el capilar, si se queda obstruido, existe un método de salvarlo, del lado del capilar mete presión nitrógeno a 10 o 12 bar, por el lado aspiración pon la bomba de vacío y deja trabajar, veras que de repente la bomba cambio de ruido en este momento el capilar se desatasco,,,
Saludos cordiales.
La refrigeración es una escape que ramifica para llevarte a cualquier sitio del mundo, por eso cuado seré mayor quiero ser frigorista.
Última Edición: hace 10 años 9 meses por samir.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de aceite a un compresor hace 10 años 9 meses #115743

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola sami?me alegra verte por aqui, como te va la vida, continuas en francia,¿en google tengo tu pagina,? igual estas de vacaciones por aqui,bienvenido a casa , y al foro,saludos joseb
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.289 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information