TEMA: se congela el capilar

se congela el capilar hace 10 años 8 meses #116537

  • dariovallejos
  • Avatar de dariovallejos
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
hola amigos tengo un gran problema es una heladera PATRICK con frízer me llego de otro taller, le cambie el caño de succion también el capilar que va por dentro ice limpieza con nitrógeno ice vacio anda un dia lo mas bien y luego se tapa no regresa el gas pongo el manometro me indica vacio al termino de una hora mas o menos recupera rápido la precion es señal de que se congela supuestamente la salida del capilar ahora no se que pasos a seguir ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se congela el capilar hace 10 años 8 meses #116543

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Recoger refrigerante, cambiar aceite del compresor, cambiar secador, hacer barrido preferiblemente con un buen refrigerante para limpiar (www2.dupont.com/Refrigerants/es_MX/news_...icas/mayo/index.html)
y empujar con nitrógeno, hacer vacio. Recargar con refrigerante limpio.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dariovallejos

se congela el capilar hace 10 años 8 meses #116548

  • dariovallejos
  • Avatar de dariovallejos
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
gracias amigo, lo voy hacer claro yo ice todos los pasos pero no cambie el aceite del compresor,ahora si puse el capilar mas corto que problema me traería?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se congela el capilar hace 10 años 8 meses #116554

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Cambias la longuitud de el capilar , cambia el punto de fucionamiento
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dariovallejos

se congela el capilar hace 10 años 8 meses #116555

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, depende de cuanto mas corto has hecho el capilar pero por lo general tendras presiones y por tanto temperatura de evporacion mas alta posibles retornos de liquido sin evaporar al compresor,
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dariovallejos

se congela el capilar hace 10 años 8 meses #116556

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Al cortar capilar:
Sube la Baja Presion y Baja la Alta Presion.
Al Colocar Capilar Del Mismo Diametro que Tenia, PERO mas Largo:
Sube la Alta Presion y Baja la Baja Presion.
Un CAPILAR NO PUEDE SER MENOR A 50 CENTIMETROS, PORQUE ENTONCES ACTUA COMO UN ORIFICIO O ACCURETOR O RESTRICTOR, y se pierde la ventaja del Capilar largo de longitud y de Diametro Grande, iguala rapidom las presiones con el compresor apagado.
Tampoco PUEDE SER MAS LARGO DE 4 METROS, PORQUE SE CONVIERTE EN PARTE DEL EVAPORADOR.
Se puede variar la longitud de un capilar un 10% por arriba y por abajo, que el no se lo chismosea con nadie (no pasa nada)
Humedad es lo que tienes...............
Esto es mas caro que un compresor
fierychill.com/jb-industries/jb-industri...-tube-gauge-and-file
www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=...156542,d.b2I&cad=rja
Última Edición: hace 10 años 8 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, martinie, olrare, hjfp

se congela el capilar hace 10 años 8 meses #116577

  • dariovallejos
  • Avatar de dariovallejos
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
gracias a todos mañana voy a cambiar el aceite are limpieza luego comento
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se congela el capilar hace 10 años 7 meses #117338

  • dariovallejos
  • Avatar de dariovallejos
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
hola amigos ice el cambio de aceite al compresor y ahora funciona pero no llega a menos 18 grados llega a menos 11 grados
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se congela el capilar hace 10 años 7 meses #117339

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, supongo que has hecho las operaciones que te indican las compañeros (cambio de aceite, de filtro, barridos, etc,) cuentanos que gas refrigerante le has metido y la teemperatura que tiene el tubo de aspiracion antes del compresor y la presion de baja.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se congela el capilar hace 10 años 7 meses #117492

  • dariovallejos
  • Avatar de dariovallejos
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
gracias amigos estaba muy bajo el termostato lo subi y ahora funciona perfecto gracias a todos por los aportes
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se congela el capilar hace 10 años 7 meses #117499

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Una Regla No Escrita es
"Puentear el Termostato o que no pare el Compresor, para saber hasta donde llega"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se congela el capilar hace 10 años 7 meses #117515

  • mai
  • Avatar de mai
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Perfecta sugerencia para saber si tiene exceso de refrigerante, aunque puede tener aceite en el Sistema, esto se suele corregir dejando el equipo en funcionamiento en buena temperatura ambiente y con el termostato en el mínimo.
De todas forma Danfoss en las Notas del Instalador, sugiere colocar un filtro en la aspiración del compresor y no TOCAR el capilar y nos ahorramos una soldadura así como los problemas de soldadura en el capilar
El administrador ha desactivado la escritura pública.