TEMA: urgente necesito informacion sobre unas presiones

urgente necesito informacion sobre unas presiones hace 10 años 6 meses #118505

  • elale_9666
  • Avatar de elale_9666
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
smicubile.gi hola a todos queria preguntarles una duda recien hice un mantenimiento a un aire acondicionado lg de 2500 frigorias y la condensadora esta como a unos 10m de altura con respecto a la evaporadora y me gustaria saber que presion debo colocarle al sistema ya que este no tiene un buen salto termico el equipo usa gas r22 y yo lo deje con una presion de 55 psi desde ya muchas gracias saludos a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

urgente necesito informacion sobre unas presiones hace 10 años 6 meses #118511

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
A que te refieres cuando dices, este no tiene un buen salto termico. De donde coges las temperaturas. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

urgente necesito informacion sobre unas presiones hace 10 años 6 meses #118512

  • elale_9666
  • Avatar de elale_9666
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
el salto termico a que me refiero es a la temperatura que entraa el aire en el evaporador y al salir no tiene mucho cambio osea tiene una diferencia de 10ºc muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

urgente necesito informacion sobre unas presiones hace 10 años 6 meses #118514

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, tiene que trabajar por encima de 57psi como 60 62 65 vale, esta limpia la bateria y los filtros, salida de aire max 15ºc supongo que sera en frio,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

urgente necesito informacion sobre unas presiones hace 10 años 6 meses #118523

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Vamos a complicarte.....
En R22, a 10 metros de altura la Condensadora de la Evaporadora, ya tienes problemas.
Tiene que tener Sifones o Trampas de Aceite
O
Tienes tuberia tan fina, que pierdes presion.
O
Tienes el Evaporador inundado de aceite.
Tienes que escribir lo que tienes, medidas y espacio a acondicionar, y sobre todo temperaturas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

urgente necesito informacion sobre unas presiones hace 10 años 6 meses #118524

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Un salto termico de 10ºC puede estar bien, teniendo en cuenta otros factores. Temperatura de evaporacion, recalentamiento, subenfriamiento... 10 metros una maquina de 2500 frigorias, .....Muchos metros son esos. El evaporador tiene que tene mas aceite que el compresor..jajaja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

urgente necesito informacion sobre unas presiones hace 10 años 6 meses #118527

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
En muchos sitios las condensadoras van arriba o debajo de las evaporadoras y con varios metros de diferencia más allá de los 5 metros. Lo que hace la diferencia son las praxis de montaje.
Y del salto térmico:
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

urgente necesito informacion sobre unas presiones hace 10 años 6 meses #118528

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ven..., tendria que saber tantas cosas,como cantidad de gas metido,compresor no rinde bien y no levanta la presion,gas en mal estado, contaminantes,puesto puede tener hasta soriasis los tubos internamente,
saludos por isla margarita
El administrador ha desactivado la escritura pública.