Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Quitar el manifold de manera correcta

Quitar el manifold de manera correcta hace 10 años 5 meses #119845

  • bjmackey
  • Avatar de bjmackey
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Que tal amigos, tengo una duda sobre la manera correcta de quitar el manifold de la válvula de baja de un equipo split. Siempre pasa que sale un poco de refrigerante pero esta vez salió bastante aceite. Hay alguna técnica para seguir.
Por ejemplo el equipo debe estar en marcha o mejor parado? La válvula la dejo abierta o la cierro para remover el manifold?
Desde ya muchas gracias!
Un gran hombre demuestra su grandeza a través de como trata a los hombres más pequeños.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Quitar el manifold de manera correcta hace 10 años 5 meses #119883

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Para desconectar los manómetros procura tener la presión lo mas baja posible pero nunca en vacío osea desconectar la baja con el compresor en marcha y la alta con el compresor parado. Hay unas mangueras que poseen una válvula, que estando cerrada cuando desconectas las mangueras evitas que salga el gas que contiene la misma.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Quitar el manifold de manera correcta hace 10 años 5 meses #119910

  • lacruzdelugo
  • Avatar de lacruzdelugo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • ingeniero alcanza herramientas
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
la respuesta que te a dado el colega creo es la mas adecuado o por lo menos como yo lo hago solo tene presente de hacerlo lo mas rapido que puedas y siempre un pequeña porcion de refrigerante se escapa
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Quitar el manifold de manera correcta hace 10 años 5 meses #119912

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
por si a alguien le sirve de algo , yo suelo usar en mis mangueras este tipo de llaves , y os comento que solucionan muchos problemas y se trabaja mejor , un saludo
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, olrare

Quitar el manifold de manera correcta hace 10 años 5 meses #120155

  • bjmackey
  • Avatar de bjmackey
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
choca_.gifs Excelente! Voy a ver si las puedo conseguir aqui en el norte de Argentina. Muchas gracias por la respuesta.
Un gran hombre demuestra su grandeza a través de como trata a los hombres más pequeños.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Quitar el manifold de manera correcta hace 10 años 5 meses #120193

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, olfera, dsbordon, martinie

Quitar el manifold de manera correcta hace 10 años 5 meses #120194

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
luis ese es mejor yo lo uso para las tomas de presión de la bomba de aceite , te ahorras salpicones y tener que limpiar toda la carcasa jajaja , muy bueno , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Quitar el manifold de manera correcta hace 10 años 5 meses #120297

  • xavi_m
  • Avatar de xavi_m
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 112
  • Gracias recibidas 140
  • Karma: 3
Hola Luis:

Yo no conocia este tipo de adaptador.
¿no te pierde al estar conectado a la presión de alta?

La verdad es que si funciona lo encuentro muy práctico.
No hay persona más valiente que un ignorante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Quitar el manifold de manera correcta hace 10 años 5 meses #120327

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
xavi_m escribió:
¿no te pierde al estar conectado a la presión de alta?
.

hola xavi te explico, primero pones la tuerca en la toma y la ajustas bien , como si pusieras la tuerca de tu manguera , la tuerca al no contener ningún accesorio, no provoca ninguna activación sobre el obús,
acto siguiente pinchas con el mecanismo la tuerca hasta que el gatillo encaje en el vaciado que tiene la tuerca , el mecanismo macho es quien acciona el obús , de la misma forma puedes desconectar el mecanismo cuando acabes presionando el gatillo y tirando para atrás del mecanismo y la presión queda en la parte del mecanismo , con lo que si estas probando presión de aceite te ahorras manchar toda la bomba y los alrededores , es muy practico y cómodo de usar , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 5 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, mak4na, olrare, marianoa

Quitar el manifold de manera correcta hace 10 años 5 meses #120345

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
manu un crak, explicando las cosas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Quitar el manifold de manera correcta hace 10 años 3 semanas #127046

  • marianoa
  • Avatar de marianoa
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Buen dia a todos!!
que bueno che, como lo busco, o como lo pido¨?
Si alguien me puede pasar donde comprarlo , le estare agradecido!!

Saludos!!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Quitar el manifold de manera correcta hace 10 años 3 semanas #127047

  • peinro
  • Avatar de peinro
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Que bueno gracias,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.230 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information