Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Recuperacion de gas refrigerante

Recuperacion de gas refrigerante hace 10 años 3 meses #122988

  • jblesae
  • Avatar de jblesae
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Lo primero un saludo a todos los foreros, y ahi va mi pregunta, a ver si los profesionales del gremio me pueden ayudar, dispongo de un equipo con 6Kg de gas R407C, y mi intencion es realizar una recuperacion de la totalidad del gas, hasta aqui no hay problema, mi pregunta es, ¿Una vez recuperado, y reparada la averia que tengo, puedo volverlo a reutilizar en el mismo equipo, tal cual lo recuperé'
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperacion de gas refrigerante hace 10 años 3 meses #122994

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Respuesta :
Si lo recuperas todo todo sí .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperacion de gas refrigerante hace 10 años 3 meses #123006

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Para mejor trato a este refrigerante recuperado al introducirlo nuevamente y en fase liquido hazlo pasar por un filtro deshidratador.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperacion de gas refrigerante hace 10 años 3 meses #123017

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Me parece buena recomendacion de filtro deshidratador. Grasias por el consejo..
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperacion de gas refrigerante hace 10 años 3 meses #123026

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
nadaque añadir. así lo hago yopor parecerme la merma más correcta. aunque la totalidad 100% lo veo difícil. o almenos tardío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperacion de gas refrigerante hace 10 años 3 meses #123046

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Si no lo recuperas todo, añade solo lo que entre en líquido
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.244 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information