Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: retornode aceite

retornode aceite hace 10 años 3 meses #123897

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, no es que migre es que no retorna , esta bien la regulacion del presos,,, diferencial,
la cantidad de aceite es la que corresponde
el visor hace burbujas, espuma,
regular el recalentamiento en un valor correcto en la vet
ese compresor tiene bomba de aceite controla la presion
se limpio el filtro de aceite,el de el compresor esta en el compresor,
si no se ve el aceite en el visor, cuando esta trabajando es falta de gas,
saludos

que compresor tiene, el retorno de aceite del separador al compresor tiene que estar obstruido, hay que ver el filtro
la bomba esta mal no aspira o el filtro esta tupi,posible obstruccion, o regulacion de presostato incorrecta o esta mal,
segun dice el capitan del aire,joserege que dice el visor segun diga el visor es la veria , burbujas espuma etc falta de refrig,etc el aceite que pusiste va bien con ese refrigerante ,saludos
dice el general de campo de la zona surla faraona del frio controla el tubo de retorno de aceite,
<<<<<y yo aparte de eso digo, se para continuamente el compresor te mencionan las llaves
pero y la resistencia como esta ,y el aceite esta caliente esta conectada la resistencia, o el aceite esta frio
cuando se opera en un compresor se desconecta la resistencia y se quita la presion la presion se conecto por que si el aceite esta frio el compresor no marcha arranca se para como dices, y si la bomba no funciona no retorna pero puede ser el filtro , saludos
Última Edición: hace 10 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

retornode aceite hace 10 años 3 meses #123899

  • sinchan
  • Avatar de sinchan
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
gracias a todos ,mañana miarare cuanto aceite tiene en el evaporador y provare a sacrale un poco y meterlo por el separador a ver que pasa y mañana contare el resultado y os dare mas datos.
GRACIAS DE NUEVO A TODOS.MAÑANA CONTARE LO QUE PASA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

retornode aceite hace 10 años 3 meses #123900

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
si le metes refrig... veras como sube el aceite,controla la carga,suerte
El administrador ha desactivado la escritura pública.

retornode aceite hace 10 años 3 meses #124116

  • Ectoplasma
  • Avatar de Ectoplasma
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 51
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
una pregunta aun mas tonta...estará reducido el diametro de la vertical de la tuberia de aspiración verdad?
No soy un héroe, a mí sí me salvan la vida cada día. :::E.GONZALEZ:::
El administrador ha desactivado la escritura pública.

retornode aceite hace 10 años 3 meses #124117

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Estara obstruido el tubo de retorno desde el separador al carter?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.212 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information