Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: KG DE GAS

KG DE GAS hace 10 años 1 mes #127016

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
francismorcillo escribió:
Cansino.

Puedes explicar porque un 10% en el calderin según tu formula?

Saludos

El moménto de mi formula es en funcionamiento.
el calderín lleva una sonda hasta el fondo, para alimentar liquido. no necesita estar lleno mas de un poco para que la máquina funcione correctamente.
Lo que si dice el reglamento es que la carga deve ser la mínima necesaria para que funcione bien.Por eso le digo al de la pregunta, que sgún el tipo de presupuesto puede interesarle una cosa u otra.

El gas en el momento de funcionamiento tiene que estar en el condensador, en el evaporador y las lineas.
Si cerramos la llabe de salída del depósito deve albergar todo el evaporador y las lineas.
Si para por temperatura lo del evaporador.
Si cuentas el volumen total de deopósito no puedes contar evaporador y linea líquido.
De los intercambiadores he puesto 35% pero creo que es el 15% .
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

KG DE GAS hace 10 años 1 mes #127017

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
cansino escribió:
A tí no te voy a pillar, pero ¿ cres que sería posible, si por ejemplo tienes que poner las unidades a mucha distancia?
SAludos.

tratándose de un elemento de seguridad y almacenaje de refrigerante , lo lógico seria ampliar su volumen , como decía un maestro mio lo que no puede ser no puede y ademas es imposible , Nunca se debe de trabajar con elementos que no operen dentro de la instalación , imagínate un filtro atascado la que puede liar , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

KG DE GAS hace 10 años 1 mes #127018

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
El problema es que me he encontrado depósitos que con un 10% de líquido no trabajaban bien. Sobre todo horizontales.
Por eso te lo decía.

Al final, lo lógico es hacer el calculo como tu lo decias, pero para un calculo rápido, el 80% o el 75% como dice Faraona, suele funcionar.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

KG DE GAS hace 10 años 1 mes #127020

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
pero que la carga no quepa en el landerínm no quiere decir que no quepa en la unidad condensadora que es lo que tiene que ser capaz de acumular toda la carga.
Todos vemos equipos como enfriadoras o equipos de clima con recipientes muy pequeños o diréctamente inexistentes, y no hablo de compresores de 3/4, de enfriadoras de 60cv.
Además los calderines tienen sus válvulas de seguridad.
La instalación de refrigeración mas grande que se está realizando en la zona donde vivo, monta un calderín que saben es mas pequeño de lo que va a ser la carga. Se cuenta tambien con el condensador, que normalmente contiene en estado líquido entre el 15 y el 25%.
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

KG DE GAS hace 10 años 1 mes #127021

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
De todos modos, vuelvo a advertir que hay máquinas con un calderin demasiado pequeño para recoger todo el líquido. El problema esta sobretodo con máquinas proyectadas fuera de España, ya que en ciertos países, para evitar la normativa de recipientes a presión, los fabricantes montaban depósitos que prácticamente trabajaban como reguladores para la VET.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

KG DE GAS hace 10 años 1 mes #127023

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
seguridad seguridad no estamos hablando de dinero , siempre acudiré a la seguridad , una cosa es lo que nos encontremos montado y otra muy diferente lo que somos capaces de realizar para que la instalación cumpla con unos mínimos de seguridad , los pesos que e mencionado anteriormente son la capacidad máxima que debe de llevar una instalación con esos tipos de recipientes , pero ello no implica que esa cantidad sea la que lleve , siempre por lógica llevara algo menos , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

KG DE GAS hace 10 años 1 mes #127024

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
estoy deacuerdo francis. en los horizontales la cosa es distinta.
Solo he llevado una instalación con mirilla grande en un condensador horizontal, era interesante mirar a traves de ella en los diferentes momentos, y ver el líquido subiendo hacia el tubo o cuando se formaba niebla.
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

KG DE GAS hace 10 años 1 mes #127025

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
poner esos calderines con esas cargas por mi zona (Andalucia) y veréis saltar las válvulas de seguridad como rosquillas cuando estemos a los 40 y muchos un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

KG DE GAS hace 10 años 1 mes #127026

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues si Faraona. Hay quien por seguridad entiende presostato de alta. Y luego pasa lo que pasa.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.244 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information