Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Frigorifico No Frost, dudas funcionamiento

Frigorifico No Frost, dudas funcionamiento hace 10 años 1 mes #127298

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Muy de acuerdo !
Para los que trabajamos en Comercial, cuando atendemos "familiares", nos damos palos con la cola !
Los parámetros de funcionamiento jamás te dan !

La conclusión que he sacado en el poco tiempo que llevo en esta profesión privilegiada, es que en el caso de las Familiares, el fabricante hace lo que puede.
Y a veces debe sacrificar algo para que su proyecto funcione.
En lo personal, no he conseguido que nadie explique (ni los fabricantes) cómo calcula los capilares, los evaporadores, o te dé una guía de cómo valorar los parámetros para diagnosticar una heladera familiar que se resiste a ser reparada.
Creo que mucho es "ensayo y error"
De todas maneras, sigo defendiendo los principios básicos, y que se debe TOMAR DATOS para diagnosticar lo que sea.
Puede parecer engorroso y "teórico", pero mientras más datos saquemos, menos trabajo nos va a dar averiguar qué pasa...
Última Edición: hace 10 años 1 mes por airefrio2009.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Frigorifico No Frost, dudas funcionamiento hace 10 años 1 mes #127302

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • el que dice la verdad no miente
  • Mensajes: 151
  • Gracias recibidas 89
  • Karma: 4
en realidad, los refrigeradores de ésta clase, llevan los mismos vericuetos que los equipos para baja temperatura, equipos que tienen mismos sistemas desde hace mucho, no se mejoró ni se empeoro, solo tomaron lo utilizado en lo grande, y lo aplicaron en lo chico.
hay que tener en cuenta, que año tras año, se evoluciona, si es para peor o mejor, lo determinará el mismo producto. En lo personal, y a pesar de no dedicarme a lo hogareño, no le veo diferencia al resto de lo que ya vi.
(yo soy un hombre bueno.. lo que pasa es que me estoy viniendo viejo..(pappo) )
sebastian73
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Frigorifico No Frost, dudas funcionamiento hace 10 años 1 mes #127325

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Si vamos al caso, un sistema de refrigeración es lo mismo para todo: MCompresor, CONDensador, sistema de EXPansión, EVaporador y sistema de control.

La diferencia entre las distintas aplicaciones está en el diseño y eso hace que los los parámetros de funcionamiento sean distintos para cada caso.

Se puede llegar a un Set Point de varias formas.
Para poner un ejemplo, se puede mantener una temperatura de consigna de +2°C evaporando a -5, a -10, a -25°C, etc. Lo que va a cambiar fundamentalmente es la Humedad Relativa del recinto, que dependerá (entre otras cosas), del Delta T del EV.
Y para llegar a un SP, digamos de 0°C, se puede hacer con un SCalentamiento de 15, de 20, de 40K, etc.
Todos estos parámetros, los maneja quien diseña, que sabrá si su MCompresor tolera la Relación de Compresión, si un recinto muy "seco" afectará o no lo que se coloque dentro de él, cuánto durará el MCompresor, frecuencia de deshielos, etcetceetc

En general, lo que he visto hasta ahora respecto a heladeras familiares, es que su diseño es bastante crítico y no se las puede mirar con los mismos ojos ni utilizar los mismos criterios que aplicamos en Refrigeración Comercial, ya que a pesar de ser el mismo sistema, funcionan dentro de parámetros distintos.
Y funcionan.
Y lo hacen durante mucho tiempo (en la mayoría de los casos)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.202 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information