ramark escribió:
...Finalmente la heladera quedo funcionando
El condensador antiguo parece ser que con algo se tapo durante el trabajo anterior y el compresor no comprimia... La medicion de corriente me daba muy alta y la descarga siempre estaba a temperatura ambiente. Cuando decidi sacar nuevamente el motocompresor probe la succion y descarga conectado directo y funcionaba perfectamente. Al chequear el condesador y ver que estaba tapado lo intente destapar con nitrogeno en alta presion, con 141b, ambos... y no hubo caso.
Compre un nuevo condensador como pueden ver en la foto. Lo instale, agregue un nuevo filtro de 15 gramos y luego de hacer los vacios y la carga todo comenzo a funcionar perfectamente bien.
Actualmente esta funcionando en 2PSI con refrigerante YH12. Estoy controlandola por que estoy viendo que no corta en ningun momento. El freezer llega a los -16 sin problemas pero todavia no veo que pare el motor.
Vi hacer un rato que paro, pero parecia que habia entrado en descongelamiento mas que parar normalmente....
RAMARK,
La heladera no quedó funcionando.
-16°C en un freezer no es la temperatura adecuada, y es por eso que el MCompresor no corta.
La temperatura del freezer debe llegar por debajo de -20°C y el gabinete general debe estar entre 0 y +2 en el momento de corte.
Esa temperatura de -0.3°C aque mides con el infrarrojo es temperatura de placa y nada aporta.
Si el condensado estaba tapado, no quiere decir que el MC no comprimiera
Quizá ese condensador no alcance (en capacidad) para ese sistema.
Me ha ocurrido de tener que agregar una turbina para "agrandar" el condensador porque original o adecuado para el equipo no se conseguía.
FALTAN DATOS.
Presiones, temperaturas, SCalentamiento, SEnfiamiento, etcetcetc...
Hasta que no tomes esos parámetros, no puedes saber cómo quedó el equipo.
Por lo pronto, con freezer a -16°C y sin llegar al SPoint, creo que falta mucho trabajo por hacer antes de cobrar...