Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: consulta sobre recalentamiento inestable

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130470

  • Principiante
  • Avatar de Principiante
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
lafaraonadelfrio escribió:
Chotofrio escribió: ya tienes las imágenes en el post gracias por compartir un saludo, una aclaración ¿el evaporador es en horizontal ? ya que es asi como se ve ¿NO?


.

Volviendo a ver esta conexión, lo primero que haría antes de nada sería modificar el injerto de gas caliente. Desde mi punto de vista, no se debe de injertar el tubo de gas caliente enfrentada con la termostática. Pienso que lo que se debe hacer es colocar el distribuidor verticalmente y la termostática encima y, en el medio, una T para el gas caliente. De este modo, siempre favorecemos el líquido-gas de la salida de la termostática hacia el distribuidor y evaporador, y nunca llenamos de líquido el tubo de gas caliente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130473

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
En onda con lo que comenta abajo el principiante, y volviendo a ver las fotos, Me parece observar que no hay nada que obligue al aire a atrabesar el evaporador e impida que pase aire por toda esa zona que se ve en la foto con el distribudor tubo de gas caliente etc.
Tambien me da la impresión que la vandeja es mas ancha que profundo el evaporador.

Estas dos cosas pueden hacer que gran parte del caudal de aire no intercambie con el evaporador, disminuyendo considerablemente su capacidad.

Chotofrio eso que tienes entre manos es industrial y de fabricación cuasi artesanal, si hay un problema y lo solucionas te pones una medalla importante. Moléstate en darnos datos y mas imágenes y haz un buen trabajo. A mi este tipo de curro es el que mas me mola.
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

consulta sobre recalentamiento inestable hace 9 años 11 meses #130479

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
este dibujo es parecido ,bueno una cosa por que tiene que tener el tunel 0º c y no vale + 4 ºc por que razon quieres esos 0ºc ,ya te comentaron que el tunel tiene que estar a 0ºc,por que tanta prisa por enfriar, saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.199 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information