TEMA: cuarto de congelacion

cuarto de congelacion hace 8 años 9 meses #152192

  • Pether
  • Avatar de Pether
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Otra cosa q pasa es q nivel de aceite es bajo aunque ya e completado siempre baja en el ojo visor del compresor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cuarto de congelacion hace 8 años 9 meses #152194

  • Pether
  • Avatar de Pether
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Y lo más extraño es que complete el nivel de aceyte perfecta mente y en el ojo visor del compresor marca una gran farta de aceite
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cuarto de congelacion hace 8 años 9 meses #152195

  • Pether
  • Avatar de Pether
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Y lo más extraño es que complete el nivel de aceyte perfecta mente y en el ojo visor del compresor marca una gran farta de aceite
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cuarto de congelacion hace 8 años 9 meses #152200

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Compresor copeland discus 2DB3F25 __ __TFC500 no se si faltaron estos dos espacios en el modelo.
Un compresor D25 viene desde 16.000 BTU a 25.0000 BTU. 1.5 ó 2 TR toneladas refrigeración.
A modo de ejemplo con los orificios:
Si estas trabajando con una VET marca Emerson necesitarías un orificio 4 ó 5
www.servipartes.com.mx/uploads/pdf/emersonvalvulasexpansion.pdf
se hace necesario conocer la marca y modelo de la Valvula Expansión termostática.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cuarto de congelacion hace 8 años 9 meses #152202

  • Pether
  • Avatar de Pether
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Ok hermano dos culpe mi ignorancia pero como puedo saber q tipo de orificio necesito ? Para mi cuarto. Y momo me doy cuenta si mi varvula esta trabajando bien. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cuarto de congelacion hace 8 años 9 meses #152203

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Pether escribió:
Ok hermano dos culpe mi ignorancia pero como puedo saber q tipo de orificio necesito ? Para mi cuarto. Y momo me doy cuenta si mi varvula esta trabajando bien. Gracias

con la marca y el modelo del compresor se sabe la capacidad y el tipo de aceite y refrigerante con el que trabaja.
con la marca y el modelo de la válvula de expansión termostatica se sabe la capacidad y el refrigerante con el que trabaja.
los orificios de las válvulas vienen numerados de acuerdo a la capacidad del compresor lo único es que casi todos vienen calculados con tonelada de refrigeración
o sea que se tiene que saber la marca. modelo y muchas veces el numero de parte de los componentes de los sistemas de refrigeracion para saber si son compatibles entre si.

el aceite se mide cuando el compresor esta en reposo, generalmente se baja mucho cuando el compresor esta trabajando y no es motivo de alarma. pero si el aceite no se ve cuando el compresor esta en reposo hay que averiguar porque razón se esta quedando en el sistema. con el compresor en reposo en muchas ocasiones muestra un nivel muy bajo pero no es motivo de preucupacion si siempre muestra aceite.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cuarto de congelacion hace 8 años 9 meses #152204

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si estudias bien este documento te darás cuenta que vienen distintos tipos de válvulas de expansión y para distintas aplicaciones y cambian de acuerdo a las diversas marcas que hay en el mercado.
En este documento viene un diagrama con los distintos orificios y sus aplicaciones según la carga del equipo.
www.servipartes.com.mx/uploads/pdf/emersonvalvulasexpansion.pdf
otro fabricante . www.danfoss.com/nr/rdonlyres/f99b8f75-20.../0/qscsep2010_v4.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cuarto de congelacion hace 8 años 9 meses #152221

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Felicidades compañero olfera tenéis una nueva generación de ciclistas de 1✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩.
:-D
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.