TEMA: Eliminación de agua del circuito frigorífico

Eliminación de agua del circuito frigorífico hace 8 años 8 meses #154290

  • Eneko
  • Avatar de Eneko
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buenas a todos,
Es la primera que escribo en este foro. Intentare ser lo mas breve posible.
En una instalación frigorífica ha entrado agua del condensador de agua. Quisiera saber como eliminar dicha agua y secar el circuito frigorífico.
Lo que he echo es meter nitrógeno seco al circuito y dando golpes de presión se saca parte de agua y posterior hacer vacío cambiando de cuando en cuando el aceite de la bomba de vacío donde se acumula parte del agua del circuito.
Quisiera saber si hay otro método para sacar el agua del circuito y deshidratarlo (o secarlo).
Un saludo a todos y gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Eliminación de agua del circuito frigorífico hace 8 años 8 meses #154291

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Dada la gravedad de la avería yo me olvidaría de la bomba de vacío para empezar, no se si tienes medios para hacer recircular algún producto de limpieza, pero es lo que debes hacer para eliminar el agua y otros residuos que se hayan creado. Con esto evitarás la creación de ácidos y lodos en el sistema que condenarán a medio plazo el funcionamiento y rendimiento de la instalación.
Debes cambiar el aceite del compresor y vigilar su estado a posteriori, probablemente debas hacer dicho cambio alguna vez más.
En todo caso, intenta eliminar todo el agua que puedas seccionando el circuito por elementos principales por decantación, soplando con nitrógeno, etc...acto seguido en el peor de los casos puedes deshidratar el circuito sacrificando varios filtros deshidratadores, yo instalaría un par de ellos en la línea de líquido y en aspiración del compresor e iría recirculando el refrigerante y cambiando filtros hasta que el visor torne a verde, remataría con un alto vacío realizado con bomba y finalmente con el tiempo vigila la instalación como evoluciona, acidez del circuito, lodos, rendimientos, consumos, etc...por si tienes que tomar más medidas correctoras.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Eliminación de agua del circuito frigorífico hace 8 años 8 meses #154292

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Eneko escribió:
Buenas a todos,
Es la primera que escribo en este foro. Intentare ser lo mas breve posible.
En una instalación frigorífica ha entrado agua del condensador de agua. Quisiera saber como eliminar dicha agua y secar el circuito frigorífico.
Lo que he echo es meter nitrógeno seco al circuito y dando golpes de presión se saca parte de agua y posterior hacer vacío cambiando de cuando en cuando el aceite de la bomba de vacío donde se acumula parte del agua del circuito.
Quisiera saber si hay otro método para sacar el agua del circuito y deshidratarlo (o secarlo).
Un saludo a todos y gracias de antemano.
No estaría mal que hicieras una presentación mas adecuada en el apartado correspondiente. En este foro nos gusta conocer con quién charlamos y es una norma. Solo te llevará unos minutos y te será agradecido.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Eliminación de agua del circuito frigorífico hace 8 años 8 meses #154295

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Te dejo este enlace a un post que abí a raíz de una avería similar.
forofrio.com/index.php/foro/14-elementos...ado-zanotti?start=12
Te puedes hacer una idea. Lo que si te digo es que a día de hoy el aparatejo sigue en marcha, toco madera.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.189 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information