Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: se puede poner un aire acondionado en una camara

se puede poner un aire acondionado en una camara hace 8 años 7 meses #154918

  • elale_9666
  • Avatar de elale_9666
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
hola a todos espero que puedan aayudarme con una duda que tengo yo quiero poner un aire de 3000 frigoria y sacarle el termostato para que no corte o cambiarle por otro que corte a los -5 en una camara frigorifica de 3 x 3 aproximadamente
bueno la pregunta es que si yo hago lo que quiero hacer dara resultado con ese aire domiciliario
o como podria hacer para hacar para que ese equipo lo pueda hacer funcionar desde ya muchas gracias saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se puede poner un aire acondionado en una camara hace 8 años 7 meses #154919

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
los equipos de aire acondicionado no estan preparados para trabajar a menos de 18 Cº ESO ES UNA CHAPUZA
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se puede poner un aire acondionado en una camara hace 8 años 7 meses #154923

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
No Comment .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se puede poner un aire acondionado en una camara hace 8 años 7 meses #154925

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
rotundamente no
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se puede poner un aire acondionado en una camara hace 8 años 7 meses #154928

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Bueno, por no ser tan rotundo.
En el hipotético caso de que me viera obligado por fuerza mayor, quizás tras un cataclismo, a usar un split doméstico para enfriar una cámara, lo haría colocando la unidad condensadora en el interior de la cámara y la interior en el exterior, y haciendo funcionar el conjunto en bomba de calor. Para controlar la tª un termostato que corte la intercomunicación, o la alimentación a la interior(exterior en este caso) o algo parecido.

Pero no te lies a algo así, Es un error.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se puede poner un aire acondionado en una camara hace 8 años 7 meses #154930

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El detalle es "La Acumulacion de Escarcha" y "Como Quitar la Escarcha".
.
Los Evaporadores de Aletas, para Aire Acondicionado, estan muy juntas, hasta 16 aletas por pulgada y para bajas temperaturas, a 6 aletas por pulgada, para que el equipo siga trabajando y la acumulacion de hielo deje circular aire.
.
Luego "Como Quitas las Escarcha": parando el Compresor y que se descongele TODO o Gas Caliente o Resistencias Electricas.
.
Son muchas cosas a solucionar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.202 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information