Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Tuberias R22-R410A

Tuberias R22-R410A hace 8 años 6 meses #155910

  • juanminisplitgcs
  • Avatar de juanminisplitgcs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 1
Buenas noches,

Estimado colegas tengo un dilema para compartir con ustedes:
Un cliente tiene un viejo equipo convencional que funciona con r22 de 12.000 btu; es un edificio y la tubería es preinstalada y no se sabe si va por el suelo o por plafon. El punto es que el cliente compro un aire inverter de 12.000 btu, r410A, para reemplazar el aire viejo. El tema es que esas tuberías tienen en su interior aceite y residuos del aire viejo, ustedes creen que es prudente instalar el inverter con esas mismas tuberías, la cuestión es que esas tuberías no se pueden cambiar, habría que reventar todo el apartamento (opción no viable ni aceptada por el cliente).
alguna sugerencia ? hasta ahora no he querido instalarlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tuberias R22-R410A hace 8 años 6 meses #155911

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola compañero,le has dicho al cliente esto de los residuos y el aceite del aire viejo?,en mi opinión yo no instalaría un equipo que va con R 410a con la instalación existente,ya que los 2 refrigerantes trabajan a presiones distintas y como sabemos ya el 410 a trabaja bastante más alto,para postres no sabemos por donde pasan los tubos,ahora también,todos queremos ahorrarnos dinero,cierto es que he instalado equipo nuevo con tubería existente,eso sí,limpiando con barridos de N2 seco y haciendo prueba de estanquidad antes,yo le diría esto al cliente ya que para ir a lo seguro es instalación nueva,prueba con N2 y a correr..
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juanminisplitgcs

Tuberias R22-R410A hace 8 años 6 meses #155913

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo Juan , has comprobado los diametros de las líneas frigoríficas y cableado ?
Si corresponden con las del equipo nuevo puedes usar ésa instalación , siempre y cuando le realices una limpieza con un agente limpiador y prueba de hermeticidad a unos 580 psi .
Recuerda usar manoreductora para la prueba con nitrógeno seco y latiguillos para nitrógeno seco y R410a .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, biel1, rodrigomigel@gmail.com, juanminisplitgcs

Tuberias R22-R410A hace 8 años 6 meses #155959

  • juanminisplitgcs
  • Avatar de juanminisplitgcs
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 1
El equipo nuevo viene equipo con tuberías de 3/8 para la baja y 1/4 para alta, el apartamento tiene 1/2 y 1/4, pero como les había comentado antes es imposible cambiarlas.
EL recorrido de las tuberías es de aproximadamente 12 metros, y lo que me preocupa es es que difícilmente los residuos y el aceite al interior de esta tubería salgan, la tubería en su recorrido baja hacia el suelo, va por debajo del piso luego sube hasta donde esta el evaporador, con esa distancia y recorrido yo estoy preocupado por el rendimiento y salud del nuevo equipo.
Última Edición: hace 8 años 6 meses por juanminisplitgcs. Razón: Le di click en enviar estando incopleta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tuberias R22-R410A hace 8 años 6 meses #155961

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Juan le comentas al cliente lo siguiente :

Con la preinstalación actual si se instala el nuevo equipo y hay algún problema , la garantía no lo cubrirá .
1 . O se olvidan de la preinstalación y se realiza una nueva ( aunque se emplaze en otro lugar la unit exterior ) .

2 . O cambian el equipo por uno que se adapte a la preinstalación actual .

Los residuos si limpias bien la línea frigorífica , tranquilo que no tendrás problema .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, juanminisplitgcs

Tuberias R22-R410A hace 8 años 6 meses #156022

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
A los consejos de los compañeros solo añadir que tengas en cuenta que el empleo de un diámetro mayor del recomendado requerirá probablemente una pequeña adición de carga de refrigerante extra, ajusta correctamente ésta.

Salu2
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 6 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: juanminisplitgcs
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.218 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information