Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Evaporadores estáticos y e Temp. de evaporación.

Evaporadores estáticos y e Temp. de evaporación. hace 8 años 3 meses #159628

  • aflax
  • Avatar de aflax
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 27
  • Karma: 5
Si miras una tabla en la que puedas ver los recalentamientos según el tipo de evaporador, veras que en un evaporador estático , estos son altos, 15-25 ºC , has de regular las válvulas de expansión individualmente, y verificar el recalentamiento unitario y el recalentamiento general, todo esto dependerá del tipo de instalación, la tirada de tubería etc. Un evaporador estático, trabaja sin apenas flujo de aire. Aunque su recalentamiento es alto, su delta T es bajo, y son los mas adecuados para según que tipo de producto, por ejemplo son muy indicados para trabajar con pescado fresco, ya que el grado de humedad en la cámara es alto, no reseca, y por tanto la merma de producto es menor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

Evaporadores estáticos y e Temp. de evaporación. hace 8 años 3 meses #159690

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Yo cobraria la reparacion y a dormir tranquilo
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Evaporadores estáticos y e Temp. de evaporación. hace 8 años 3 meses #159892

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Gracias a todos por vuestras respuestas y consejos. Ya esta todo ok, la verdad que el clientea quedado muy satisfecho y yo tambien. Jjajaj mil gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.186 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information