Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: AVERÍA VENTILADORES ENFRIADORA FERROLI RG130R

AVERÍA VENTILADORES ENFRIADORA FERROLI RG130R hace 8 años 3 meses #159683

  • Guille-S
  • Avatar de Guille-S
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Buenas tardes.

Os cuento: he ido a ver una enfriadora Ferroli RG130R, a la cual no le funcionan los ventiladores. El propietario de la máquina está pidiendo presupuestos, por lo que han ido dos técnicos anteriores a verla.
La máquina tiene 6 ventiladores, 4 de ellos no funcionan. Dichos ventiladores, están conectados a una pequeña placa, 2 en cada placa, es decir, 3 placas, 6 ventiladores. Los técnicos que han ido le han dicho:
- Las placas están mal
- Los ventiladores se han quemado, porque según ellos, la placa no ha parado los ventiladores y debido a eso se han quemado (he de decir que esto me lo ha dicho la persona de mantenimiento del centro en el cual está la máquina, y como suele pasar la información se deforma conforme va pasando por gente).

Adjunto foto de las mencionadas placas:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Mis dudas son:
- Qué función tienen estas placas. Tienen dos fichas que pone IN, y dos OUT. A la IN llegan 230 V, y en los OUT salen 230 V. Los cables Rojo Negro Gris Rojo van conectados a una placa de control, pero no sé su función; si también me podeis ayudar en ese aspecto lo agradezco.
Si salen los 230 V de esas placas a los ventiladores, ¿cómo dicen que están mal?

Es un poco jaleo lo que he escrito, espero que entendais algo. No tengo esquemas eléctricos ni nada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AVERÍA VENTILADORES ENFRIADORA FERROLI RG130R hace 8 años 3 meses #159687

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Debes verificar muy bien si el equipo cuenta con un sistema de control de presión de condensación, si es así, debes revisar todo el circuito desde el variador de frecuencia.


Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Guille-S

AVERÍA VENTILADORES ENFRIADORA FERROLI RG130R hace 8 años 3 meses #159688

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
la única información concisa es que los diagramas eléctricos están en los gabinetes.

www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-...R+diagrama+electrico

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

AVERÍA VENTILADORES ENFRIADORA FERROLI RG130R hace 8 años 3 meses #159689

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Esas plaquitas controlan la velocidad de los ventiladores, la señal deveria venir de la placa principal es el conector pequeñito de dos hilos. Se supone que la salida no deveria de bajar de los 170 voltios ya que se quemarian los ventiladores.
Es posible que esten mal pero yo miraria las salidas de la placa principal
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Guille-S

AVERÍA VENTILADORES ENFRIADORA FERROLI RG130R hace 8 años 3 meses #159833

  • Guille-S
  • Avatar de Guille-S
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Gracias. Miraré lo que me habeis comentado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AVERÍA VENTILADORES ENFRIADORA FERROLI RG130R hace 8 años 3 meses #159916

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Guille-S escribió:
Gracias. Miraré lo que me habeis comentado.

¿como te ha ido con le reparación?
¿Que función cumplen los cables rojo, gris, negro, rojo? ¿porque en el modulo del medio se ven rojo, negro, gris, rojo?
¿en cual modulo estan los ventiladores que trabajan?

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.240 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information