Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Compresor toshiba no arranca

Compresor toshiba no arranca hace 8 años 3 meses #159879

  • Kilver
  • Avatar de Kilver
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas tengo un compresor toshiba modelo: PH180G1C-3FTU2 la falla que presenta es que no arranca, cuando se le conecta al servicio eléctrico intenta arrancar pero se activa el térmico interno del compresor y para, vuelve a encender y vuelve a parar y asi sucesivamente, el compresor noto que se siente caliente pero no lo suficiente como para no poder tocarlo con la mano. hice medidas de bobinas en ohmios con el compresor sin sobrecalentamiento y estas fueron las medidas: C-S 3.5 , C-R 2.5 R-S 5.4
también revise si el compresor estaba aterrizado y no lo estaba
bueno mi duda es la siguiente el compresor tiene el bobinado defectuoso o puede ser la parte mecánica que esta dando fallas, gracia por sus respuestas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor toshiba no arranca hace 8 años 3 meses #159880

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Agarrotamiento mecánico, o taponamiento en las tuberías de alta. hay que revisar el compresor por fuera del circuito de refrigeración.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass, Kilver

Compresor toshiba no arranca hace 8 años 3 meses #159881

  • Kilver
  • Avatar de Kilver
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
olfera escribió:
Agarrotamiento mecánico, o taponamiento en las tuberías de alta. hay que revisar el compresor por fuera del circuito de refrigeración.


oscar leonel franco e.
Buenas gracias por tu respuesta se me olvido acotar que el compresor ya se bajo de la unidad se probo sin gas y hace lo mismo, se utilizo un star kit para encenderlo y sigue sin arrancar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Compresor toshiba no arranca hace 8 años 3 meses #159882

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
olfera escribió:
Agarrotamiento mecánico,


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Compresor toshiba no arranca hace 8 años 3 meses #159883

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Que amperaje te da cuando intenta arrancar?
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor toshiba no arranca hace 8 años 3 meses #159884

  • alberto283
  • Avatar de alberto283
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hago mi aporte:
En la conexion electrica: C-S, va en serie un capacitor (de arranque-Stater)-para el modelo Toshiba-PH 440 (6150 F/h-R-22),lleva un capacitor de 60 mF, para el modelo PH220, lleva un capacitor de 50 mF.Por favor, verificar si el capacitor está en buenas condiciones-Puede ser esto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Compresor toshiba no arranca hace 8 años 3 meses #159885

  • Kilver
  • Avatar de Kilver
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
olfera escribió:
olfera escribió:
Agarrotamiento mecánico,


oscar leonel franco e.
Imagino que lo que quieres decir es que esta trancado el compresor, bueno cuando se bajo el que tenia estaba limpio eso no tiene nada que ver con lo del Agarrotamiento mecánico?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor toshiba no arranca hace 8 años 3 meses #159886

  • Kilver
  • Avatar de Kilver
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
alberto283 escribió:
Hago mi aporte:
En la conexion electrica: C-S, va en serie un capacitor (de arranque-Stater)-para el modelo Toshiba-PH 440 (6150 F/h-R-22),lleva un capacitor de 60 mF, para el modelo PH220, lleva un capacitor de 50 mF.Por favor, verificar si el capacitor está en buenas condiciones-Puede ser esto.
El capacitor se cambio por uno nuevo y sigue presentando la misma falla
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor toshiba no arranca hace 8 años 3 meses #159887

  • Kilver
  • Avatar de Kilver
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
BTUExpert escribió:
Que amperaje te da cuando intenta arrancar?

Esta es la unica prueba que no logre hacer ya que no tengo una pinza amperimetrica. Existe otra forma de probarlo sin la pinza amperimetrica?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor toshiba no arranca hace 8 años 3 meses #159888

  • alberto283
  • Avatar de alberto283
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
¿¿En el momento del arranque,el amperaje total, da el valor para " Rotor Bloqueado " (aprox.mas de 3 veces el consumo indicado en la etiqueta, para funcionamiento normal)??.
Como la unidad no está a masa y los valores de resistencia de los bobinados, parecen normales, es posible, un problema de agarre mecánico.
Si fuera así, aporto una idea loca: Tenes un capacitor grande 60-80 mF, colocarlo en serie en C-S, y
probar a ver si destraba.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor toshiba no arranca hace 8 años 3 meses #159891

  • Kilver
  • Avatar de Kilver
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
alberto283 escribió:
¿¿En el momento del arranque,el amperaje total, da el valor para " Rotor Bloqueado " (aprox.mas de 3 veces el consumo indicado en la etiqueta, para funcionamiento normal)??.
Como la unidad no está a masa y los valores de resistencia de los bobinados, parecen normales, es posible, un problema de agarre mecánico.
Si fuera así, aporto una idea loca: Tenes un capacitor grande 60-80 mF, colocarlo en serie en C-S, y
probar a ver si destraba.

Bueno ve el compresor se intento arrancar con un star kit conectado en paralelo al capacitor de arranque y hizo lo mismo. cuando el compresor se conecta hace como si va arrancar normalmente le coloco el dedo en la tuberia y al quitarselo sale aire a presión si no me equivoco estaría trabajando bien pero el termico interno hace parar al compresor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor toshiba no arranca hace 8 años 3 meses #159895

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
No pinsa amperimetica. puedo preguntar porque no tines una?? Una pregunta no t hase perder tiempo desmontar el compressor del systema para algo tan comun? Digo solo pregunto... time is money!
Saludos
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.226 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information