Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Parada por pandau

Parada por pandau hace 8 años 3 meses #161160

  • Ursus
  • Avatar de Ursus
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Hola, soy nuevo en el foro, y os agradeceria que pudierais explicarme que es el corte o parada por pandau, tengo una idea mas o menos concebida pero quisiera confirmarla,y quisiera saber si cuando una máquina me para por desescarche lo hace tambien asi, gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Parada por pandau hace 8 años 3 meses #161161

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola Ursus.
¿Te as presentado ya en el foro?

Para mí pandau es recogida de gas del circuito . Lo hace automáticamente antes de parar el grupo.
Normalmente cuando hace dessescarche no se suele hacer pandau. Cambia la válvula de 4 vías de golpe estando en marcha. Después del desescarche vuelve a su estado anterior.
Espero que te sirva...
Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, xeliño, silenbloc

Parada por pandau hace 8 años 3 meses #161173

  • aflax
  • Avatar de aflax
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 27
  • Karma: 5
Pull-Down, Es así Estopa, es la recogida del refrigerante del evaporador.
Hace años se hacia con un doble presostato de baja, uno de trabajo, maniobra, recogida o pull-down con rearme automático y el siguiente, regulado mas abajo que el de trabajo, como seguridad por baja presión con rearme manual.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, Ursus

Parada por pandau hace 8 años 3 meses #161176

  • aflax
  • Avatar de aflax
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 27
  • Karma: 5
Creo que no fui concreto en la anterior respuesta. Di por echo varias cosas.
Para hacer la maniobra anterior,parada por pull-down, el termostato comanda la válvula solenoide.
Cuando la cámara llega a temperatura, El termostato cierra la solenoide de liquido, esto hace bajar la presión hasta la consigna de pull-down, y corta el compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com, Ursus

Parada por pandau hace 8 años 3 meses #161182

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Parada de compresor por poun down
El termostato o el controlador activan la válvula solenoide cerrando la circulación de refrigerante, el equipo baja la presión de evaporación o trabajo y actúa el presostato de baja apagando el compresor.


Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, martinie

Parada por pandau hace 8 años 3 meses #161185

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Otro uso..........
.
www.aircon.panasonic.eu/ES_es/happening/4678/
.
sigo con mi terquedad y la recojida del refrigerante "TODA" en el Recibidor de Liquido..........(me pongo a dormir con la idea)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, diegocb2, rodrigomigel@gmail.com, Ursus

Parada por pandau hace 8 años 3 meses #161431

  • Ursus
  • Avatar de Ursus
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Parada por pandau hace 8 años 3 meses #161432

  • Ursus
  • Avatar de Ursus
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Muchas gracias,es lo que mas o menos yo tenia entendido, al bajar la presión al cierre de la solenoide el presostato de baja hace parar el compresor. Y pensaba que en el desescarchecon resistencias hacia lo mismo. Muy agradecido
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Parada por pandau hace 8 años 3 meses #161433

  • Ursus
  • Avatar de Ursus
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Muy agradecido por la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Parada por pandau hace 8 años 3 meses #161435

  • Ursus
  • Avatar de Ursus
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Muy interesante, no lo conocia, un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Parada por pandau hace 8 años 3 meses #161457

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Ursus escribió:
Muchas gracias,es lo que mas o menos yo tenia entendido, al bajar la presión al cierre de la solenoide el presostato de baja hace parar el compresor. Y pensaba que en el desescarchecon resistencias hacia lo mismo. Muy agradecido

cunado llega la hora de hacer el desescarche el controlador le dice a la válvula solenoide que cierre la circulación del refrigerante, a la vez le dice a la resistencia que empiece a descongelar. si el compresor no a parado por baja presión el equipo estará recogiendo refrigerante y calentando el evaporador, para evitar este problema es que se colocan contactares anclados en serie en los mandos NC y NA para que cuando este abierto el de compresor este cerrado el de resistencias y viceversa.

el poun down si se hace para parar el compresor cuando se va a hacer descongelación por resistencia.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Parada por pandau hace 8 años 3 meses #161468

  • Ursus
  • Avatar de Ursus
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
muchas gracias, es lo que suponia aunque me faltaba confirmación, un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.247 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information