Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Ayuda con control de humedades

Ayuda con control de humedades hace 8 años 2 meses #161683

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Creo que ya lo comente en el foro alguna vez, hace tiempo realize la puesta en marcha de un local, bueno realmente era una cámara de unos 150 mts donde se alojaban cilindros de hormigón para su posterior análisis de dureza, resistencia etc.
El equipo en cuestión era un climatizador con baterías de humectacion enfriamiento calentamiento y post-calentamiento, tambien llevaba aire exterior y bateria de recuperación del aire extraído..
Si la memoria no me falla el punto de consigna era entre 23 y 25ºC de temperatura y una humedad del 90%, en estos equipos se monto un control PCO que en todo momento impulsaba aire a la temperatura y humedad lo mas cercanas al punto de consigna siempre limitados por la temperatura de rocio para evitar a lo maximo excesivas condensaciones.
El punto critico de estos equipos es el calculo de cargas termicas ya que tenia que mantener la temperatura y humedad tanto en verano a 40ºC exterior como en invierno a -10ºC.
Si el equipo que tienes es autonomo o es una instalacion el problema lo tienes con la regulación, tenfras que revisar el automata, estas instalaciones al igual que en los quirofanos el control se realiza por temperatura de impulsion y humedad.
Sobre los controles de humedad para estos casos se utilizan humidistatos de pelo de crin, son los mas fiables pero cuestan unos 400 euros la sonda en cuestion.
Por cierto el control PCO era tipo retail de lo mas sencillito y barato, te puedo asegurar que el sistema funcionaba a la perfeccion sin problemas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Ayuda con control de humedades hace 8 años 2 meses #161697

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Como ya te han explicado, cuando arrancas frío, si o si secas.

Sigues sin explicar qué sistema de humidificacion usas.

Y lo del control de solenoide no me cuadra. No será que esas máquinas tienen expansión electrónica con VET de pulsos???.

Si quieres precisión máxima, necesitas ( aparte de que todo esté muy bien calculado ) control de frío y calor variable ( lo mejor es expansión electrónica con inverter y sistema de calefacción con PID al igual que el frío ), y humidificadores proporcionales igualmente con PID.

Respecto a las sondas de humedad , mucho ojo con que trabajen bien ( que no se saturen y que estén bien posicionadas, preferiblemente en retornos y lejos de impulsiones de humidificacion ), y sobre todo que tengan programados filtros de lectura, o las variaciones de humedad indicadas serán continuas.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Ayuda con control de humedades hace 8 años 2 meses #161750

Aquí te dejo esquema del circuito de refrigeración para realizar control PID y que no sufra el compresor.
Aunque suene raro una vez de que arrancas el equipo, el compresor solo realiza parada por presostatos de seguridad de alta, baja y seguridades del compresor. Como ves cuenta con bypass desde deposito de liquido hasta separador de aspiración por medio de KVC tarada a 1 bar, de tal forma que cuando cierra la solenoide y desciende presión alimenta a compresor con vapor de la parte alta del deposito de liquido.
El esquema eléctrico es muy sencillo, la variación que existe respecto al control de una cámara convencional es como he comentado maniobra de compresor que el presostato de baja de rearme manual ha de estar tarado por debajo de la presión a la que esta tarada la KVC y el controlador PID actúa sobre solenoide y mediante relé de estado sólido a resistencias de evaporador para aporte de calor.
Como bien has comentado el control PID al trabajar por impulsos consigue reducir el ΔT y con ello aumentar la HR.
Una consideracion muy importante es que scoloques la solenoide lo más cercana a la VET posible, prolongadas la vida tanto de la VET como solenoide y evitarás posibles fugas de refrigerante por vibración de tuberías.
Un saludo y espero que te sirva, también como te han comentado los compañeros revisa el equipo para humectacion.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, Moncayo

Ayuda con control de humedades hace 8 años 2 meses #161791

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
De ésta manera Rodrigo el compresor no estará más tiempo en funcionamiento ?
No se podía instalar otro equipo de menor capacidad o con distinto evaporador ( estático ) .
Última Edición: hace 8 años 2 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda con control de humedades hace 8 años 2 meses #161794

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Luego en éste tipo de casos tan especiales dónde supongo que el agua de humidificación está tratada , no sería interesante aprovechar la condensación del equipo de frío , para aumentar su temperatura ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda con control de humedades hace 8 años 2 meses #161799

Silen el compresor una vez que arranca ya no para, solo realiza parada si existe anomalía, salto presostatos o seguridades de compresor.
En esta misma aplicación conozco otros fabricantes que optan o bien por llevar a vacío el compresor o por realizar continuas paradas por presostato de baja, la dos en un plazo breve de tiempo con el mismo resultado, rotura de compresor.
Este circuito que he colgado en el post pertenece a unas cámaras que llevan más de 10 años trabajando sin parar y lo sorprendente que no se ha cambiado ningún compresor.
Por supuesto como bien dices el agua que se utiliza para humectar está tratada, filtración, osmotizacion, dureza,...... y en cuanto a su temperatura en mi caso ya que los equipos de tratamiento de agua están en laboratorios climatizados la temperatura es muy cercana a la de consigna de la cámara, unos 25ºC pero me parece una buena idea bajar la temperatura del agua de aporte de humedad.
AH! Se me olvidaba, las reactancias de los tubos fluorescentes importantisimo tener fuera de la cámara, aparte de la humedad que tienes considerar la gran carga térmica que generan.
Salu2
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Friolero
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.259 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information