Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: DELTA T

DELTA T hace 7 años 11 meses #165343

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Alguien me podria explicar que es el Delta T? O mas bien para que aplicaciones sirve?
Saludos
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DELTA T hace 7 años 11 meses #165344

El Delta refiriendonos a matematicas significa diferencia. Cuando hablamos en nuestro sector de delta T nos rerefimos a la diferencia de temperatura, ejemplo un evaporador de aire dinamico al que retorna a 20ºC e impulsa a 12ºC el Delta T es de 8ºC. El conocer este dato nos sirve para valorar, evaluar el rendimiento y saber si para la aplicacion es correcto este delta T ya que puede influir en la aplicacion. Espero aclararte el concepto.
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, diegocb2, frigotron, Roverman, BTUExpert, francismorcillo, minibf

DELTA T hace 7 años 11 meses #165345

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
rodrigomigel@gmail.com escribió:
El Delta refiriendonos a matematicas significa diferencia. Cuando hablamos en nuestro sector de delta T nos rerefimos a la diferencia de temperatura, ejemplo un evaporador de aire dinamico al que retorna a 20ºC e impulsa a 12ºC el Delta T es de 8ºC. El conocer este dato nos sirve para valorar, evaluar el rendimiento y saber si para la aplicacion es correcto este delta T ya que puede influir en la aplicacion. Espero aclararte el concepto.
Un saludo

Grasias por la respuesta rodrigo. Ahora aclarame entre mas delta mejor? O lo contrario? Hay algun punto de referencia?
Saludos
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DELTA T hace 7 años 11 meses #165347

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, diegocb2, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

DELTA T hace 7 años 11 meses #165350

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Que buena revista Olfera! ya andaba con ganas de encontrar una revista con informacion interesante en lo nuestro. gracias
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DELTA T hace 7 años 11 meses #165352

Amigo BTU, añadir al valioso post que ha subido el Maestro Olfera y en respuesta a tu pregunta que yo suelo decir que las cosas son buenas en su justa medida, ni excesos, ni deficiencias.
Me explico mejor, si hablamos de ΔT (delta T) y climatizacion imagina que estamos evaporando a una temperatura muy baja y tenemos un intercambio de temperatura muy alto, esto nos influiria en un peor confort para los usuarios debido a corrientes de aire muy frio y si estudiamos su psicometria nos dariamos cuenta que hemos sobrepasado el punto de rocio y estamos secando y bajando la humedad relativa del ambiente. Con un delta T pequeño necesitariamos un gran cuadal de aire en movimiento para climatizar la zona y tambien incomodaria.
Ahora si hablamos de refrigeración volvemos a lo mismo, lo importante para la aplicacion es conocer las carazteristicas del alimento a refrigerar, la temperatura de conservacion adecuada, la HR que ha de tener,...... En aplicaciones se premia un alto ΔT como por ejemplo ciertos tuneles de congelacion y en otras aplicaciones se requiere un bajo ΔT para no sobrepasar el punto de rocio y llevarnos la humedad que requiere el alimento.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, diegocb2, silenbloc, Roverman, francismorcillo

DELTA T hace 7 años 11 meses #165367

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Amigo rodrigo, te leo y las clavas todas, seguro que tienes estudios de esto, no? Leo a cansino, a silenbloc, a la faraona, y a tantos que saben mucho, pero de la faraona me sorprende la gran experiencia, de esos que conocen el oficio por los años, siempre se aprende algo con él, es interesantísimo, su limpiador de circuitos con liquido me sigue fascinando... Pero de ti veo además conocimientos de base tipo estudios de fp o algo así, me equivoco?
En todo caso gracias a todos. Hay gente aquí muy preparada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

DELTA T hace 7 años 11 meses #165387

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Estoy con el Run run runnn y todavía no tengo claro un concepto .
Como ponéis el triángulo del delta T , dónde está ....dónde estaaaaaaa !! porque no lo veo ?¿
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DELTA T hace 7 años 11 meses #165401

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Jajajaja tienes razón, en mi móvil no lo veo
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DELTA T hace 7 años 11 meses #165422

Amigo Jebesat que me sacas los colores..... Como bien dices algunas las clavo pero otras en cambio queda mucho que aprender, es lo bonito de este oficio que siempre te mantiene despierto y en continua formacion.
Me alegra muchisimo que las nuevas generaciones tengais un mejor acceso a la informacion que los que llevamos unos añitos y que en nuestros principios toco aprender a base de palos y muchos quebraderos de cabeza. Se que tanto tu como otros usiarios del foro que estais en formacion vais a ser grandes tecnicos.
Aprovecho el post para agradecer a esta casa todo el apoyo que nos brinda, a los grandisimos compañeros que tenemos y a todos los usuarios que comparten sus dudas, inquietudes, documentacion y que nos hacen mejorar a todos.
PD. Lo de los triangulitos depende del teclado, jajajaja, yo ningun problema, estan donde los simbolos. Δ Δ Δ....... ;-)
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DELTA T hace 7 años 11 meses #165430

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Qué gran esfuerzo habéis hecho para aprender todo esto sin profesores. Ni me lo quiero imaginar. Si yendo a clase y me cuesta entender esto...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.249 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information