refrio escribió:
estas seguro que hay tanta diferencia ,yo tenia que evaporadores para aire o para liquido100 a 200 kalorias por metro cuadrado tomaba 100 para los casos del aire o con ventilador porque son aletados y 200 kalorias para caño de liquido por ser liso ,era una regla practica que trataba de encontrala
Hola tecnofri. Es que no se si estamos hablando del mismo coeficiente. El coeficiente K del que yo hablo es el coeficiente global de transferencia de calor de un intercambiador. Este viene de la fórmula de la potencia del mismo en watios: Q=K*S*DT
Donde:
- Q, es la potencia frigorífica en W
- K, es el coeficiente de transferencia en W/m2K o si W/m2C
- S, es la superficie de la batería de intercambio, evaporador o enfriador, rn m2
- DT, es el salto térmico de temperaturas entre el refrigerante y el ambiente a refrigerar, agua o aire
Lo que yo dije es que para un serpentin de enfriamiento de agua, el valor de K puede ser de 100 en tanques sin agitar y 200 en tanques con agitador. Serian valores conservadores, porque habitualmente son mas altos.
En el caso de un evaporador para enfriar el aire de una cámara, tenemos habitualmente K=30 o 40, y si es estático K=10.
Un saludo.