Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Como puedo recuperar el gas refrigeren el calderin

Como puedo recuperar el gas refrigeren el calderin hace 7 años 11 meses #166617

  • danimenorca
  • Avatar de danimenorca
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola a todos, tengo una camara de conservacion con una fuga, lo que quiero es recuperar el gas refrigerante en el calderin para asi poder reparar la fuga y no tener que tirar todo el refrigerante que queda en la instalacion, necesito almacenar el gas refrigerante en el calderin, me podriais explicar paso a paso lo que tengo que hacer?? Gracias de antemano, espero que me podais ayudar!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como puedo recuperar el gas refrigeren el calderin hace 7 años 11 meses #166622

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo Dani si quieres te puedes presentar en el foro en éste apartado :

www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic

En cuanto a tu consulta si puedes dar más datos del equipo frigorífico o alguna imagen sería mucho mejor .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

Como puedo recuperar el gas refrigeren el calderin hace 7 años 11 meses #166632

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
danimenorca escribió:
Hola a todos, tengo una camara de conservacion con una fuga, lo que quiero es recuperar el gas refrigerante en el calderin para asi poder reparar la fuga y no tener que tirar todo el refrigerante que queda en la instalacion, necesito almacenar el gas refrigerante en el calderin, me podriais explicar paso a paso lo que tengo que hacer?? Gracias de antemano, espero que me podais ayudar!!
Hola, como dice silenbloc, una explicación o esquema de la instalación vendría bien. No obstante, si se trata de una unidad condensadora individual, el procedimiento sería en primer lugar cerrar la válvula de salida del recipiente de líquido y entonces el compresor aspirará todo el refrigerante desde el recipiente hasta la tubería de aspiración, dejando el sector de baja presión al mínimo. Deberás puentear el presostato de baja para que el compresor no pare y vigilar que no entres en presión de vacío en baja, ya que si la fuga está en el sector de baja te entraría aire en el circuito. Una vez recogido el gas en la zona de alta, para el compresor y cierra sus llaves de servicio. En ese momento tendrás casi todo el refrigerante en el condensador y el recipiente de líquido. Puedes meter nitrógeno en la zona de baja para buscar fuga. Y si la fuga estuviera en la zona de alta debes buscarla con detector de fuga para refrigerantes, a no ser que sea muy evidente y con agua y jabón puedas detectarla. Ese seria mi consejo. Finalmente, si la fuga está en el sector de baja, repárala y realiza luego un buen vacío. Si la fuga está en el lado de alta, has de recuperar todo el refrigerante con un recuperador y luego proceder a reparar la fuga en el circuito.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por Fran Enríquez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Como puedo recuperar el gas refrigeren el calderin hace 7 años 11 meses #166633

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
es básico saber en que punto de la instalación esta la fuga para saber si es posible recoger el refrigerante en el calderin (recibidor de liquido).


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

Como puedo recuperar el gas refrigeren el calderin hace 7 años 11 meses #166638

  • danimenorca
  • Avatar de danimenorca
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola, primero de todo, gracias por las respuestas a todos, como preguntáis es una unidad condensadora básica, la fuga no se donde esta, lo que quiero es recoger el gas en el calderin para poderle meter un liquido tapa poros, ya que la fuga es muy pequeña... (300gr cada 15 días), provare de recuperarlo como dice el amigo fran enriquez, dejare la linea de baja a cero y le meteré el liquido por ahí! Un saludo y gracias!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como puedo recuperar el gas refrigeren el calderin hace 7 años 11 meses #166639

  • danimenorca
  • Avatar de danimenorca
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Una pregunta mas, Fran Enriquez, cuando te refieres a puentear el presostato de baja, que te refieres a puentearlo al de alta o como lo hago??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como puedo recuperar el gas refrigeren el calderin hace 7 años 11 meses #166640

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola danimenorca,ante todo eres tecnico?
Porque decides colocar ese producto y no hacer una reparación como la haria un tecnico?
Es tu primer mensaje y me surge la curiosidad del porque de tus decisiones en una maquina que no conoces lo fundamental.
Crees que estas haciendo lo mejor por el sistema frigorifico y por "tu cliente" .....? no se si es un cliente o es para ti.....
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc, Roverman, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

Como puedo recuperar el gas refrigeren el calderin hace 7 años 11 meses #166641

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
El presostato de baja cuando detecta baja presion en el caño de aspiracion habre sus contactos y para el compresor, el compañero Fran se refiere a que puentees los 2 cables del presostato de baja para que el compresor no pare y puedas embotellar o recojer el gas en la unidad condensadora y calderin o tubo recibidor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Como puedo recuperar el gas refrigeren el calderin hace 7 años 11 meses #166642

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
a ver señores que estamos hablando de una instalacion con refrigerante ,
si un técnico no sabe como manipular una instalacion simple , ignoro como saco el carnet de manipulador de gases refrigerante ,

A ver Estimado usuario tu pregunta no es la pregunta lógica que haría un técnico,
Podrías contarnos algo mas de ti ya que no me cuadra nada , y en este oficio estamos harto de sacar carnet piara dedicarnos profesionalmente a este oficio , como para seguir aguantando a el intrusismo sin preparación ni documentación legal para ejercer estas tareas, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman, francismorcillo, rrachu, Calefaccióneltorno

Como puedo recuperar el gas refrigeren el calderin hace 7 años 11 meses #166644

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
que alguien diga algo , ultimamente hay personas que opinan de todo y para todos los gustos,eh notado que el primero en participar es un moderador, y dice + - pues nada pero el siguiente participante ,dio una leccion de como recojer el gas, muy bien,
yo no se como se puede responder, a la consulta que dice que quiere meter un tapa poros, esa persona creo que no es tecnico por lo que dice, el resto sera como el caso que encontro frigotron , la fuga con cinta,
la pregunta del presostato da razon , meter en la instalacion no se que cosa, otra razon,
en fin creo que en mi opinion , habia que pensar un poco antes de responder,
y de la recojida bueno, saludos
Última Edición: hace 7 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno

Como puedo recuperar el gas refrigeren el calderin hace 7 años 11 meses #166645

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Por mi lado pido disculpas por no prestar la debida atencion en contestarle a elguien que no se si es tecnico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, Calefaccióneltorno

Como puedo recuperar el gas refrigeren el calderin hace 7 años 11 meses #166646

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Esto es un foro profesional para profesionales o futuros profesionales y con voluntad de ayudar, no es el YAHOO respuestas...donde todo vale

hay ciertos límites, debemos velar por los intereses de los trabajadores de esta profesión, su prestigio y la seguridad de los bienes y personas...por eso, en estos tipos de posts me abstengo de responder y pediría que lo hicieran quienes estén de acuerdo conmigo...el resto flaco favor hace al esfuerzo de muchos.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information