Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Sustitución motocompresor central frigorífica nega

Sustitución motocompresor central frigorífica nega hace 7 años 7 meses #170607

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenas tardes,la instalación en cuestión lleva 3 compresores scroll,boya llenado aceite emerson,4 servicios de congelados equilibrado presión aceite en cráteres e inyección de líquido.la pregunta es:hay alguna manera de sustituir sin tener que hacer recogida?

Gracias..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitución motocompresor central frigorífica nega hace 7 años 7 meses #170608

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Perdón cráteres no,cárters
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitución motocompresor central frigorífica nega hace 7 años 7 meses #170610

Todo dependerá del diseño de la central y de las válvulas de corte que tengas. Ídem con la línea de aceite y la inyección de líquido a compresores.
Lo suyo es que puedas aislar un compresor pero ya sabes que muchas veces se piensa en la economía a la hora del diseño y no en el mantenimiento o reparaciones.
Si te sirve de consuelo a mi personalmente me ha tocado más de una instalación en supermercado sin válvulas de corte en los servicios y tener que cambiar válvula de expansión o reparar una fuga y tener que recoger todo el refrigerante de la central.
Conoces la causa que ha podido producir la rotura de compresor?
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, olfera, silenbloc, biel1, jebesat, rrachu

Sustitución motocompresor central frigorífica nega hace 7 años 7 meses #170617

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Gracias compi,a ver mañana...

Gracias de nuevo a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitución motocompresor central frigorífica nega hace 7 años 7 meses #170621

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola de acuerdo con Rodrigo pero el ofato me dice que tenes problemas de lubricacion con ese compresor , deberias revisar eso antes de cambiar el compresor, con respeto a la instalacion si no tenes valvulas de corte tendras que hacer una recogida de gas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Sustitución motocompresor central frigorífica nega hace 7 años 7 meses #170658

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos dia,acreo falta lubricación también,el que tengo que sustituir,se calienta mucho y corta por klixon interno cuando le parece,aparte que con estos calores en Catalunya...,luego del condensador remoto que tiene 2 ventiladores,el cliente hizo cambiarlo y poner 1 menos ruidoso,no disipa la misma cantidad de aire que el otro,creo que eso también nos influye..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitución motocompresor central frigorífica nega hace 7 años 7 meses #170661

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Una pregunta :
En que etapa entra ése compresor , has probado cambiar la secuencia ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitución motocompresor central frigorífica nega hace 7 años 7 meses #170764

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
No,no lo he probado,ya lo sustituí,en principio,los 3 están unidos con equilibrador de aceite en cárters,hay 3,2 són igual potència,el otro és algo más pequeño.,esa central COSTAN tiene 3 servicios armarios congelación de 4 puertas y 1 cámara congelación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitución motocompresor central frigorífica nega hace 7 años 7 meses #170770

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Compresores 3 / 2 / 1 arranca primero el de menor capacidad 1 luego 2 y 3 cuál vas a reemplazar .
Si pudieras documentar el post con alguna imagen sería de gran ayuda .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitución motocompresor central frigorífica nega hace 7 años 7 meses #170777

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola me da igual el que arranque,no se si el tema se comenzo en otro post,
de los 3 compresores cual el que quiere cambiar y por que,
ese compresor esta todavia funcionando,
y cual es la razon del cambio,
el aceite no le llega nunca por igual a los tres,
y esos compresores no deberian trabajar todos, salvo que sea mucha la demanda
van entrando escalonadamente, creo que no deben trabajar los 3 uno estaria parado ,
el reserva entra si hace falta, si es problema de engrase o de retorno de aceite
el aceite retorna mas , siempre al compresor.-es que estan trabajando,
pero desconozco lo que quieres hacer, el cambio por que,saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitución motocompresor central frigorífica nega hace 7 años 7 meses #170831

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos días,he sustituido el 3o.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitución motocompresor central frigorífica nega hace 7 años 7 meses #170832

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
El que funcionaba mal,es porque se calentaba mucho y se pritegía internamente abriendo la estrella.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.224 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information