Buenas a todos:
Agradeceros de antemanos la ayuda que me habeis dado anteriormente en otros dos que puse anteriormente, y el gran servicio que prestais.
Bueno vereis hay 2 cosillas que me tiene en duda, la primera vereis tengo un grupo de compresor semihermetico bitzer, con un condensador de 2 ventiladores controlados por presostatos de alta danfos, el caso es que este grupo siempre me ha dado problemas de vez en cuando, de que me rateaba los contactores de los ventiladores, al crearse un mal contacto dentro del presostato y se hacia arco en el contacto cuando entraba o a punto de entrar, apretaba los tornillos, por si habia algo suelto, comprobaba la tension que fuera correcta, ajustaba el diferencial por si era algo corto, pero hoy me dado cuenta, de que por los visto de que la culpa de todo esto es por que, hace variaciones la presion de alta casi medio bar, oscilando subiendo y bajando muy rapido en la toma donde tengo puesto un manometro fijo que lleva puesto el grupo. Anteriormente no me habia dado cuenta ya que veia la presion estable, pero ayer me decidi a cambiar unos latiguillos que se habian cambiado por fugas anteriormente y eran algo largos. Todos estos latiguillos, cojian en serie los 2 presostatos de condensacion , mas el de seguridad, mas el manometro, todo unido por "T".
El otro dia cambiando uno de los presostatos que rateaba, al soltar el latiguillo, me parecio que me salio como liquido refrigerante, pero al soltar la toma desde el compresor vi que solo salia gas, entonces no se si por tanto cambio de paso entre T y una llave de paso, que habia para poder cerrar y cambiar los presostatos, se acaba de licuar al final donde cambiaba el presostato.
El caso es que hoy cambiando los latiguillos, he puesto los 3 presostatos por una toma de alta del compresor, y por la otra que tiene de alta he puesto el manometro solo, y he visto al probarlo como hacia variaciones el manometro que antes no hacia, y no se por que pueda ser. Imagino que puedo descartar que el plato de valvulas este roto, ya que las presiones no se igualan ni en parado, el caso es que ya no me ha dado tiempo a mirar mas hoy, pero agradeciria si puedierais indicarme que podria mirar o si os ha pasado algo parecido. ¿Podria ser los latiguillos algo gruesos para los presostatos? Son de 1/4 y la toma del presostato de 1/4 tambien, pero como he visto en otros sitios conectados, con tubo de capilar, me da la duda.
Mi segunda duda y perdon por la biblia, vereis es que hay algo que no comprendo, en este mismo grupo y otros que tambien me ha pasado lo mismo, es que veries estos grupos llevan recipiente de liquido, con 2 visores, el primero se mantiene lleno mientras trabaja con un ventilador, que trabaja entre 17,5 bares y 19,5bares aproximadamente , es R507, pero al entrar el segundo se me baja el refrigerante de nivel y no entiendo el porque, entra a 21 bares hasta baja a 19bares¿ No se supone, que al entrar el segundo ventilador, licuaria mas el condensador y deberia incluso llenar mas el recipiente?
Gracias de antemano compañeros