Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: secadero

secadero hace 7 años 7 meses #171093

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Buenas noches a todos:

Estoy reparando un grupo de frío al cual el compresor sufrió un golpe de líquido. Este grupo se utiliza para secar productos alimenticios en una cámara. Originalmente estaba preparado para r404a pero una empresa anterior lo modificó para r407f. La máquina tiene 2 condensadores, uno interior (funcionamiento deshumificador) y otro exterior (funcionamiento frío).
Cuando funciona como deshumidificador tiene el siguiente funcionamiento (visor lleno, recalentamiento 10k-15k, presion alta 16bar, presión baja 3.5 bar, consumos dentro de lo normal) pero cuando funciona como enfriador con el condensador exterior el funcionamiento es el siguiente (visor medio vacío, recalentamiento 30k-35k, presión alta 15 bar, presión baja 1.5-2bar).
Creeis que necesita más refrigerante?
Puedo provocar otro golpe de líquido si cargo demasiado refrigerante?
El equipo tiene una válvula de expansión electrónica, desescarcha por gas caliente de la descarga del compresor y le colocamos un deposito antigolpe de liquido en la aspiración (antes no tenía nada).
No recuerdo el modelo pero es de los que fabricaba Ramón Virzaíno.
Nosotros lo recargamos igualmente con 407f

Gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

secadero hace 7 años 7 meses #171097

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Lleva recipiente de líquido ?
Lleva visores en el y cuál es su nivel ?
Que subenfriamiento tienes en modo enfriador ?
Un golpe de líquido teniendo válvula de expansión electrónica es síntoma de que algo está fallando , bien el cuerpo de vee ......bobina........controlador ó parámetros de funcionamiento.
Última Edición: hace 7 años 7 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

secadero hace 7 años 7 meses #171101

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Buenos días:
Tiene recipiente pero no visores en él.
El subenfriamiento no lo miré.
Comprobamos el funcionamiento tanto de la vee como de todas las solenoides y funcionamiento del grupo y no encontramos nada sospechoso. Al final nos dijeron que cambiaramos las solenoides.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

secadero hace 7 años 7 meses #171102

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Habría que verificar el subenfriamiento y también el desescarche que según comentas es por gas caliente .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

secadero hace 7 años 7 meses #171103

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, jac, me podrías explicar cómo funciona la instalación? Es que no sé nada de secaderos y me gustaría aprenderlo también. Es un solo circuito o son dos circuitos? Dices que lleva dos condensadores? Cómo cambia el recorrido de los circuitos, con solenoides? Un esquema de principio estaría genial, aunque sea mucho pedir. Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

secadero hace 7 años 7 meses #171105

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Es así?

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Entra el aire de la cámara, llega a la batería de frío (3) que extrae la humedad, y luego pasa a la batería de calor (4 ó 5) que calientan el aire y lo devuelven a la cámara? (Básicamente como lo hacen las UTA's, una que vi en una piscina para deshumectar hacía este proceso)
Te refieres a que tiene dos condensadores cuando dices que tiene esa batería de calor y el condensador externo del equipo?
Tiene dos funciones, secado (con batería de frío y calor) y conservación (anulada la batería de calor y funcionando solamente el condensador externo)? [No puede ser esto, no lo veo, pues la que seca es la de frío, ¿no?]
También quisiera saber si son dos circuitos frigoríficos independientes (para entendernos, que una fuga en uno no afecte al otro), o va todo por el mismo circuito.
Última Edición: hace 7 años 7 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

secadero hace 7 años 7 meses #171107

HOLA JAC!
Respecto a secaderos hay poco escrito y poca documentacion, a mi personalmente me parecen muy interesante el tema.
Me voy a mojar aunque no me hagas demasiado caso, jajajajaja, mi primera impresión según lo que comentas y si has verificado las solenoides es que te puede estar dando guerra un antirretorno, habría que analizar con más datos. Verifica el antirretorno antes del recipiente de líquido correspondiente a la batería de calor.
Jebesat vas bien encaminado, quita las preguntas y hazlas respuestas.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 7 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, jebesat

secadero hace 7 años 7 meses #171111

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Muy buenas Jebesat:

Es exactamente como lo dibujaste excepto que no tiene la batería numero 5 en esa posición. Esta batería está instalada en el exterior de la cámara para dispar el calor al exterior.
El funcionamiento es el siguiente:
Si dentro de la cámara el producto necesita frío, el equipo funcionará en modo frío con la batería exterior disipando el calor de condensación. A la salida de descarga del compresor la tubería se ramifica en 2 con sendas válvulas de solenoide, una hacia el condensador interior (en este caso permanecerá cerrada) y otra hacia el condensador exterior (en este caso permanecerá abierta). Durante este funcionamiento también se deshumifica.
Si dentro de la cámara necesitamos solo deshumidificar se cerrará la válvula de solenoide que va al condensador exterior y se abrirá la que va hacia el condensador interior.
En este caso tenemos otra válvula en una ramificación de la tubería hacia el condensador interior que nos hace la funcion de desescarche por gas caliente de la descarga, en este caso durante el desescarche se cierran las válvulas de condensación y se abre la de desescarche.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, rodrigomigel@gmail.com, jebesat

secadero hace 7 años 7 meses #171112

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
Intentaré conseguir la documentación de esta máquina y de su programador para colgarla en el foro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

secadero hace 7 años 7 meses #171117

Aquí dejo un esquema de un secadero con desescarche por gas caliente:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, frigotron, xeliño, silenbloc, jebesat

secadero hace 7 años 7 meses #171118

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola
Un mal ajuste del descarche por gas caliente te revienta el compresor en un pis-pas, revisar temperatura final de desescarche, tiempo de descarche y tipo.
Usáis regulador de presión de aspiración tipo KVL?
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, rodrigomigel@gmail.com

secadero hace 7 años 7 meses #171121

  • Jac
  • Avatar de Jac
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 102
  • Gracias recibidas 24
  • Karma: 1
La instalación no tenía instalado nada para evitar un golpe de líquido.Ahora le instalé un separador de líquido en la aspiración
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.221 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information