Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Condensador para rotativo de R22

Condensador para rotativo de R22 hace 7 años 6 meses #171209

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos, tengo un compresor Samsung modelo 48B200JTAEH de R22 , necesito saber que condensador permanente lleva este compresor , segun entiendo es de 4500 frigorias , asi que si alguien sabe o tiene una tabla de estos compresores se lo agradezco.
Desde ya muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador para rotativo de R22 hace 7 años 6 meses #171233

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola rrachu, puedes comenzar probando con alguno de 40mF y aumentando hasta q notes buen desempeño con un consumo aceptable. No creo q sea de mas de 45mF. Suerte y si alguien conoce un método mejor por favor comente!! Saludos.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, rrachu

Condensador para rotativo de R22 hace 7 años 6 meses #171248

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola .
Los tiros van por ahí , como dice el compañero .
Puedes empezar por 35 y 40 mf verificar tensión de salida , y realizar varios paro/marcha sucesivos si todo está correcto sólo queda cobrar .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, rodrigomigel@gmail.com, rrachu

Condensador para rotativo de R22 hace 7 años 6 meses #171256

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola compañeros muchas gracias por respuestas, tengo una tabla que me indica instalar un condensador de 45uf x400vca pero no confio mucho en esta tabla asi que preferi consultarlos para tener otras opiniones, ya me paso que por instalar condensadores fuera de rango los resultados no fueron buenos.
Gracias y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador para rotativo de R22 hace 7 años 6 meses #171260

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
el rotativo entre 30 35 saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador para rotativo de R22 hace 7 años 6 meses #171262

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola, buen día. Rrachu, el compresor es rotativo o alternativo (con pistones). El condensador de 40 - 45 mF quizás vaya bien con un rotativo pero no con un alternativo. Saludos
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador para rotativo de R22 hace 7 años 6 meses #171271

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola Desbordon el compresor es un rotativo común de R22
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador para rotativo de R22 hace 7 años 6 meses #171275

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
tema afín: no es la respuesta a la pregunta pero si un tema de demasiado interés inherente.

www.forofrio.com/media/kunena/attachment...motores_y_bombas.pdf
renamecr.com/blog/index.php/2016/03/11/r...lazo-de-capacitores/
www.renamecr.com/pdf/bt_nov_2013.pdf

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 6 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Condensador para rotativo de R22 hace 7 años 6 meses #171277

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Oscar, es cierto. Hice la aclaración porque me paso con un compresor copeland de 6000 fr/hs. Cuando lo puse lo deje funcionando con un condensador de 55/60mF. Al cabo de un año se rompió este condensador y lo reemplacé por uno de 45. Gran sorpresa cuando esa tarde volví con uno de 55 y el equipo seguia con un consumo de 2 - 3 amps menos. Las presiones estaban bajas, complete la carga y tres años después sigue siendo una joyita. Me consume, en verano, 10 amps + -, no hace ruido y me adoran!
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Condensador para rotativo de R22 hace 7 años 6 meses #171278

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
dsbordon escribió:
Hola Oscar, es cierto. Hice la aclaración porque me paso con un compresor copeland de 6000 fr/hs. Cuando lo puse lo deje funcionando con un condensador de 55/60mF. Al cabo de un año se rompió este condensador y lo reemplacé por uno de 45. Gran sorpresa cuando esa tarde volví con uno de 55 y el equipo seguia con un consumo de 2 - 3 amps menos. Las presiones estaban bajas, complete la carga y tres años después sigue siendo una joyita. Me consume, en verano, 10 amps + -, no hace ruido y me adoran!

es muy buena Tu acotación ya que siempre se ha dicho que cuando se desconoce la capacidad de un condensador o capacitor se debe aplicar la prueba-error y conseguir el adecuado. la correcta selección de un capacitor o condensador de régimen (run) es una forma de ahorrar energía eléctrica.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, francismorcillo, rrachu
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.535 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information