Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Central frigorífica positiva de 3 compresores

Central frigorífica positiva de 3 compresores hace 7 años 6 meses #171839

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
El hecho de que los otros estén llenos podría ser simplemente porque al estar el otro parado, se hallan chupado todo el aceite del que esta parado, y todavía sean capaces de recuperar aceite desde la aspiración.

Yo creo que ademas habría que comprobar otras cosas.

Primero. Hay aceite en el deposito acumulador de aceite????

Si la repuesta es no, comprueba el separador ( un simple visor a la salida de aceite del separador ayuda mucho y cuesta poco )

Si la respuesta es si, pasamos a la segunda comprobación.

Segunda. Funciona la válvula reguladora de presión del tanque de aceite???

Deberías tener una presión mas alta en el deposito de aceite que la presión de baja mas alta a la que se quede la instalación trabajando. Esas valvulas mantienen un diferencial de sobrepresión respecto a la presión de baja, descargando el exceso de presión que reciben a través del separador de aceite hacia el colector de baja de los compresores. Si no, no empujas aceite hacia los controladores de nivel.

Tercero. Funciona el control de nivel de ese compresor???? Tendrás que desmontarlo y mirar si la aguja abre y cierra con la boya.

No hay mucho mas en una instalación como esa.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 6 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, biel1, rodrigomigel@gmail.com

Central frigorífica positiva de 3 compresores hace 7 años 6 meses #171842

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, biel1, rodrigomigel@gmail.com

Central frigorífica positiva de 3 compresores hace 7 años 6 meses #171859

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola compañeros,gracias po vuestras respuesta,hoy volví y abrimos la tapa del separador,limpiamos los restos de sedimentos que habían,probamos la boya metálica y soplamos por el tubito de salida hacia depósito,llené el regulador de ese compresor con aceite nuevo con una bomba manual y el depósito de aceite hasta la 1a.mirilla,comprobando a posteriori con el compresor en marcha.

Me he quedado 1 hora comprobando el funcionamiento del compresor y central positiva.

Para por temperatura y el compresor no se recalienta.

Gracias de nuevo.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, dsbordon, silenbloc, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

Central frigorífica positiva de 3 compresores hace 7 años 6 meses #171874

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola amics,alguna sugerencia más?

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorífica positiva de 3 compresores hace 7 años 6 meses #171879

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola .
Donde ha ido ha parar el aceite del nuevo compresor , .....al depósito de aceite ?

Que causó la avería , ...... los sedimentos del antiguo compresor en el separador ?

O era el control de nivel del nuevo compresor ?

Que presión tenías en el depósito de aceite ?

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Central frigorífica positiva de 3 compresores hace 7 años 6 meses #171881

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Sospecho que el aceite puede haber migrado a los evaporadores.

Si el desescarche es por resistencias puedes subir la temperatura para que estos se calienten hasta 20/30°C, y luego ponerlas en marcha a la vez para que arrastre todo el aceite de vuelta a la central.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, francismorcillo

Central frigorífica positiva de 3 compresores hace 7 años 6 meses #171884

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Podes tener el aceite de ese compresor en los ultimos servicios de la central, si la potencia electrica te lo permite deberias programar los desescarches de los ultimos servicios todos al mismo tiempo para que regrese el aceite a la central.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, biel1, rodrigomigel@gmail.com

Central frigorífica positiva de 3 compresores hace 7 años 6 meses #171968

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola amigo,yo no vi la causa,fuimos a cambiarlo y ponerlo en marcha,lo que si que vi es que la vàlvula de bypass de arranquen estava defectuosa,dejaba pasar gas caliente a la aspiración del compresor y decidí cambiarlo,dejando el compresor para el hasta el dia siguiente que fui a cambiarla,al dia siguiente és cuando vi que el regulador de nivel de aceite de ese bitzer estaba vacìo y alerté a mi superior y al cliente,tenía la misma presión a salida depósito de aceite que en la aspiración del compresor y el depósito de aceite vacío,al dia siguiente volvimos a comprovar que el separador de aceite actuase,estaba sucio,limpiamos donde va la boya y comprobamos que no trabajar correctamente,llenamos el regulador de aceite y el depósito aceite hasta la 1a mirilla y pusimos en marcha,antes de ayer me pasé para mirar y vi que parte de aceite del regulador de nivel se había ido,ese compresor lleva un variador y és frecuente que en los momentos de menos trabajo y paro los otros 2 arrastren el aceite,ya que están a tope.

Tambien creo que hay aceite en los evaporadores y/o líneas frigoríficas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorífica positiva de 3 compresores hace 7 años 6 meses #171977

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos días,Gracias por los consejos amigos,de todas maneras,han presupuestado un cambio del colector de aspiración,tiene microfugas,supongo que aprovecharán para limpiar circuito.

Gracias.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorífica positiva de 3 compresores hace 7 años 6 meses #171981

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola Biel repasa los comentarios de los compañeros , hay tienes la respuesta a lo que está sucediendo en la central .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Central frigorífica positiva de 3 compresores hace 7 años 6 meses #171984

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Tenía 4 bares a 3entrada depósito y 3'5 bares en aspiración compresor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorífica positiva de 3 compresores hace 7 años 6 meses #172013

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
biel1 escribió:
Tenía 4 bares a 3entrada depósito y 3'5 bares en aspiración compresor

Como ya te han comentado para alimentar bien los controles de aceite de cada compresor tendrías que tener una presión suficiente en el depósito de aceite entre 1 y 1,5 kg más que la presión de aspiración , sino lo que puede suceder es que los compresores estándar aspiran el aceite del compresor parado .

Por otra parte también habría que verificar en que régimen de trabajo funciona el compresor inverter , hay que darle alegría .

Cuál es la secuencia y régimen de funcionamiento de los compresores ?

Revisa el nivel de aceite nuevamente , cuando recuperes el que hay en la instalación.
Última Edición: hace 7 años 6 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.399 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information