Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Equivalencias Tr en media y baja temperatura

Equivalencias Tr en media y baja temperatura hace 7 años 6 meses #172092

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Aprovechando la consulta de Josmani39 en el post

forofrio.com/index.php/foro-24/15-refrigeracion/119059-consulta

Quería hacer otra consulta que tiene algo que ver.
En aire acondicionado o climatización (alta temperatura) una Tonelada de Refrigeración equivale a una capacidad de 3024kcal/hr o 12000btu.
En media y baja temperatura a cuantas kcal/hr o btu equivale 1Tr??

Gracias muchachos. Tenganme paciencia!
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equivalencias Tr en media y baja temperatura hace 7 años 6 meses #172094

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
Pues si usas la Tr como medida, esta no debe de cambiar en ninguna temperatura, se como decir que 1000w frigorificos en alta temperatura a cuanto equivalen en baja temperatura :sick: .
Las medidas de capacidad, potencia,distancia etc etc nunca cambian.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, xeliño, silenbloc

Equivalencias Tr en media y baja temperatura hace 7 años 6 meses #172102

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si empezamos con peras vamos hasta el final con peras y si empezamos con manzanas hasta el final con manzanas .
O al principio cambiabos las peras por manzanas , pero nunca a mitad porque puede dar a confusión .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Equivalencias Tr en media y baja temperatura hace 7 años 6 meses #172106

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Hay Que Filosofar.
.
De Que Parte o Pieza Estamos Hablando?
.
A Una Válvula de Expansión Termostatica. le importaria la Temperatura?
.
A Un Filtro Secador?.
.
A Una Celda Peltier?
.
Al Evaporador?
.
Al Compresor?
.
Etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, martinie

Equivalencias Tr en media y baja temperatura hace 7 años 6 meses #172107

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
dsbordon escribió:
En media y baja temperatura a cuantas kcal/hr o btu equivale 1Tr??

A 3.024 kcal/h o 12.000 btu/h.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Equivalencias Tr en media y baja temperatura hace 7 años 6 meses #172108

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
lo que creo pregunta desbordon es que a alta temperatura un hp equivale a 3000 frigorias ,en media temperatura un hp equivale a 1500 frigorias hora y en baja temperatura -25 grados de evaporacion 1 hp equivale a extraer 750 frigorias hora, eso significa que un motor por sus medidas piston recorrido puede extraer esas frigorias dependiendo su temperatura de evaporacion ,por lo menos asi lo entiendo yo ,espero debatir
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, dsbordon

Equivalencias Tr en media y baja temperatura hace 7 años 6 meses #172109

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
refrio escribió:
lo que creo pregunta desbordon es que a alta temperatura un hp equivale a 3000 frigorias ,en media temperatura un hp equivale a 1500 frigorias hora y en baja temperatura -25 grados de evaporacion 1 hp equivale a extraer 750 frigorias hora, eso significa que un motor por sus medidas piston recorrido puede extraer esas frigorias dependiendo su temperatura de evaporacion ,por lo menos asi lo entiendo yo ,espero debatir

pero el habla de Tonelada de refrigeracion no de HP
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Equivalencias Tr en media y baja temperatura hace 7 años 6 meses #172110

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
La pregunta refrio, por lo menos si esta hecha en castellano, es lo que esta entre el símbolo de interregoción. Si solo hay una interrogación, y ya sea al comienzo o al final de la frase, ahora también se supone que es una pregunta.

Por otro lado hay que decir, hablando del castellano, que la pregunta es similar a: ¿Qué pesa más, un kilo paja o un kilo hierro?.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Equivalencias Tr en media y baja temperatura hace 7 años 6 meses #172113

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Gracias muchachos.
Aclaradisima mi duda y corrigieron mi error.
De los maestros y profesores tuve las mejores lecciones cuando levantaban temperatura tratando de hacerme entrar en razón. Parece que no perdi la costumbre!! Jaja.

Gracias Refrio, esas equivalencias no las sabia.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equivalencias Tr en media y baja temperatura hace 7 años 6 meses #172120

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
pero debatamos si son asi ,tengo algunas dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equivalencias Tr en media y baja temperatura hace 7 años 6 meses #172121

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Parece que tenes ganas de que nos sigan retando!! Jaja
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equivalencias Tr en media y baja temperatura hace 7 años 6 meses #172122

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos, bueno siempre se dijo que una tonelada de refrigracion serian 12000 btu o 3000 frigorias aproximadamente, pero tengo informacion que dice :
1 tonelada para alta = 12000 btu
1tonelada para media = 8000 btu
1 tonelada para baja = 4000 btu
Se que esta informacion la saque de un libro pero no me acuerdo de cual, de todas maneras los mas experimentados sabran si esta informacion es buena o mala.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.286 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information