Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría

cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría hace 7 años 3 meses #173155

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Ahh,parecido a la vàlvula diferencial de presión de aceite que va al separador y que descarga en baja desde el depósito de aceite para ecualizar como en las central és ZANOTTI,es así rrachu?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría hace 7 años 3 meses #173156

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
biel1 escribió:
Ahh,parecido a la vàlvula diferencial de presión de aceite que va al separador y que descarga en baja desde el depósito de aceite para ecualizar como en las central és ZANOTTI,es así rrachu?.
Es una valvula de retencion o antirretorno osea unidireccional, la instale entre el separador de aceite y el condensador para no tener retorno de liquido al separador el cual me producia un silbido, desde ese dia siempre instalo esas valvulas en las condensadoras para evitar retornos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría hace 7 años 3 meses #173158

Hola muchas gracias, el tema es que aca silba cuando esta en marcha únicamente.
Me equivoque en un dato antes del descongelado es eléctrico por resistencia...
Agradezco todos los aportes .....
Espero mas sugerencias y devuelta muchas gracias, saludos desde la Antártida....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría hace 7 años 3 meses #173163

Hola a todos acá con la hora y los papeles quemados como acción diferente desactive la válvula de solenoide que alimenta el paso de ALTA que habilita la VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN CONSTANTE....
Resultado inmediato enfría muy bien la cámara... Rápida y demas... la pregunta obligada es si esto es malo y por que... Y aun mas cual es la Falla que se me esta pasando...
Espero su respuesta saludos grandes desde el polo Sur....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría hace 7 años 3 meses #173169

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
La válvula que haces mención no será de bypass ?
Su función es de protección al compresor .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría hace 7 años 3 meses #173205

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
estas en la luna o en la antartida ,que es la valvula reguladora de ppresion constante ,algo que ver con la gravedad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría hace 7 años 3 meses #173208

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Creo que se refiere a una KVC, para controlar el bypass de la alta (vapor) a la baja como control de evaporacion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría hace 7 años 3 meses #173210

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Pienso igual que Keny creo que desactivaste el KVC cosa que deberias revisar y regular si es necesario o cambiar la KVC para proteger el compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría hace 7 años 3 meses #173211

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Por otro lado el silbido de la condensadora tenes para revisar algunas cosas como , selenoide del pump down puede estar un poco obstruida y esto puede ser un silbido, separador de aceite si es desmontable habria que investigarlo pude que la valvula del flotante no cierre bien y tenga un pequeño paso de alta presion produciendo silbido.
Con respecto al compresor segun entiendo montaste uno nuevo asi que lo descartamos con respecto al fallo por silbido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría hace 7 años 3 meses #173217

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Che, Anselmi, ta entretenido el post!! Jejeje!!
Digo, no podrías subir unas fotitos del interior de la UE asi vemos que piezas tiene y adivinamos cual aprendió a silbar?? Jaja

No te calentés chango!!
Subí un par de fotos, creo que va a ser lo mejor
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría hace 7 años 3 meses #173243

fotos...
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara frigorífica mantenedora Zanotti no enfría hace 7 años 3 meses #173246

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Espectacular el paisaje , los hielos y pinguinos esa soledad tiene su atractivo, gracias por las imagenes.

Pero no te olvides de mandar fotos de la camara frigorifica.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.549 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information