Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: CÁLCULO DE PERDIDA DE CARGA TOTAL

CÁLCULO DE PERDIDA DE CARGA TOTAL hace 7 años 3 meses #174118

  • nachobm
  • Avatar de nachobm
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Hola,
Tengo una duda, al realizar los cálculos para las lineas frigoríficas de una central con varios servicios, siendo la instalación en forma de "U" ,con la central frigorífica en la parte baja del centro de la "U", la perdida de carga o caída de presión ¿es la suma de todas las perdidas de todos los ramales o sólo las del mas desfavorable?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CÁLCULO DE PERDIDA DE CARGA TOTAL hace 7 años 3 meses #174121

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola un saludo y Felices Fiestas.
La pérdida de carga es la total en el circuito de refrigeración.
Última Edición: hace 7 años 3 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CÁLCULO DE PERDIDA DE CARGA TOTAL hace 7 años 3 meses #174123

  • nachobm
  • Avatar de nachobm
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Gracias y felices fiestas.
¿Se suman pérdida en linea de líquido y aspiración?
Otra duda, si los ramales son largos, ¿se pueden unir y hacer una instalación en forma de anillo?. ¿La caída de presión total en una instalación para r404a debe ser 1'1K?, si es así y la instalación tiene x metros, ¿la perdida por metro debe ser 1'1/x?
Última Edición: hace 7 años 3 meses por nachobm.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CÁLCULO DE PERDIDA DE CARGA TOTAL hace 7 años 3 meses #174124

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si la realizas en forma de anillo lo que ocurre es que en los servicios últimos centrales al anillo el refrigerante va ha recircular en dos direcciones , tanto en la línea de líquido cómo en la de gas , u éso no es nada bueno , puedes hacer la instalación en Y siendo la parte inferior la central.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CÁLCULO DE PERDIDA DE CARGA TOTAL hace 7 años 3 meses #174125

  • nachobm
  • Avatar de nachobm
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Estaba editando el post anterior con otras preguntas, estas:
¿Se suman pérdida en linea de líquido y aspiración?
Otra duda, si los ramales son largos, ¿se pueden unir y hacer una instalación en forma de anillo?. ¿La caída de presión total en una instalación para r404a debe ser 1'1K?, si es así y la instalación tiene x metros, ¿la perdida por metro debe ser 1'1/x?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CÁLCULO DE PERDIDA DE CARGA TOTAL hace 7 años 3 meses #174126

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
La instalación es ésta que comentabas hace un tiempo ;
www.forofrio.com/index.php/foro/15-refri...gorificas-en-obrador
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CÁLCULO DE PERDIDA DE CARGA TOTAL hace 7 años 3 meses #174128

  • nachobm
  • Avatar de nachobm
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Si, para esa y para todas las que vengan...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CÁLCULO DE PERDIDA DE CARGA TOTAL hace 7 años 3 meses #174131

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Siempre es el recorrido más desfavorable, echar papel y lápiz de uno en uno
.
Igual que Ductos de Aire, Bombas de Agua, es.m.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica_de_...%C3%B3n_de_programas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CÁLCULO DE PERDIDA DE CARGA TOTAL hace 7 años 3 meses #174158

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola Nacho lo que tienes que procurar es que la velocidad del refrigerante no sea inferior a 2,5 m/s y respetar siempre las normas generales y que tienen muchos fabricantes de sus equipos para el retorno de aceite .

Yo creo que si es la primera , lo mejor y para que te asesoren y aconsejen a parte del foro también tienes el fabricante de la central .

Luego más adelante cuando ya tengas unas cuantas , puedes decidir por ti mismo .
Última Edición: hace 7 años 3 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno, Fran Enríquez

CÁLCULO DE PERDIDA DE CARGA TOTAL hace 7 años 3 meses #174181

  • nachobm
  • Avatar de nachobm
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Gracias por el interés. De momento tengo que hacer unos cálculos mínimos para pasar un presupuesto y más adelante con el ingeniero de mi proveedor lo ajustaré todo. La verdad es que esto me queda un poco grande ahora que estoy solo y tendré que hablar con algún frigorista más para hacer este trabajo. De todos modos siempre me gusta poder hacer los cálculos de las instalaciones que hago, ahora principalmente de extracciones en tubo de chapa galvanizada y ventilación en general, pero me tira mas el frío, aunque como está la faena uno va por donde va esta.
Por suerte hay mucha información en internet y en foros como este, pero sin una base no vale para nada, son muchas cosas a tener en cuenta, no son instalaciones baratas y un mal dimensionado y/o una mala ejecución puede ser tu ruina y la del cliente.
Tengo una duda a la hora de realizar las tiradas de tubería, las lineas de aspiración las inclino un 2% - 5% hacia la central, pero, ¿y las de líquido, las dejo sin inclinación o no es importante para esas lineas ese desnivel?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CÁLCULO DE PERDIDA DE CARGA TOTAL hace 7 años 3 meses #174194

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Tienes que tener en cuenta que por ellas también recorre el aceite ( aunque la miscibilidad y solubilidad es mayor ) pero es igual de importante .

Y también el dimensionamiento de las líneas frigoríficas , no es lo mismo al 25% que al 80% y así como los picajes a los evaporadores .
Última Edición: hace 7 años 3 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.538 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information