Hola Rodrigo! El tema de los ventiladores me quedo dando vueltas de otro post. Los que tenia eran de un poco mas de potencia pero tambien de 1450 rpm. Si me llamaron la atencion las paletas de los ventiladores, con un angulo de incidencia muy pronunciado, son italianas, en las casas del ramo locales no las vi nunca. Pense que eran las originales. Tambien retire la reja porque note que aumenta considerablemente el caudal.
Te parece normal tener 300 psi de alta un dia de 33°C? Siendo un compresor de media temp me parecio una barbaridad de presion, y aunque me faltaba para llegar al kg de refrigerante, corte la carga. Una presion tan alta, sostenida durante los meses del verano, no arruinaria el aceite??
De subenfriamiento y sobrecalentmiento ni hablar. La linea de liquido y el filtro se mantienen calientes hasta entrar en la camara y el sobreclentmiento ni lo medi porque cada vez que inyectaba algo de gas las presiones se disparaban. En realidad esperaba que una vez con la camara en regimen se notara algo mas de retorno en el compresor y valiera la pena medirlo.
Insisto en mi duda sobre la potencia del compresor, la placa indica 0,88kw, son algo de 1,2 hp. Tenia uno de 1,5 hp y yo lo reemplace por otro de igual potencia. No estare pasado con la potencia del compresor? O peor, con el desplazamiento?
Tengo un condensador de heladera o freezer para reciclar y estoy pensando en ponerlo a la salida del compresor, a fin de comenzar la condensacion alli y compensar la falta de rendimiento de ls zonas dañads del panel de condesacion. El subenfriamiento deberia mejorar por tener solo aire fresco circulando atraves del panel, creo.
Bueno, basta de rollo, te adjunto las fotos del controlador a ver si tenes algo de info.
Gracias a todos por su tiempo!