Estimado colegas, tengo una duda. Resulta que tengo cun frigorifico conservador 0°C a 5°C, basicamente para verduras, para un restaurante. la medida interior 1.45x0.60x0.70 = volumen 0.61m3 para esta camara con unidad condensadora de 1/3 hp y con evaporadora con aire forzado ya funciona. Pero dicha camara tiene, unos 1.80m de tubo de 1/2 con aletas de evaporador estatico.
La capacidad de transmision del aire forzado y el estatico son diferentes. El forzado es mayor. Por tanto para las mismas capacidades el estatico tiene que tener mayor superficie, ya que el delta T es minimo.
Alquien tiene cuanto es la trasnferncia de calor en cada caso? que me ayude en los calculos?
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Evaporador estatico vs forzado
hace 6 años 11 meses #176746
Hola Quichu , el programa está comprimido en formato rar y por ello una vez descargado lo tienes que descomprimir con algún programa tipo Winzip o similar .
Aquí te pongo el programa del compañero mgm : www.forofrio.com/media/kunena/attachment...de_Evaporadores1.rar .
Por otro lado tú consulta es que tienes 2 tipos de evaporador en una cámara , trabajando conjuntamente ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012
Evaporador estatico vs forzado
hace 6 años 11 meses #176750
Quichu comentó :
Alquien tiene cuanto es la trasnferncia de calor en cada caso?
Como lo que quieres es comparar y no calcular , puedes usar el catálogo de algún fabricante , para la misma potencia frigorífica .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Por otro lado tú consulta es que tienes 2 tipos de evaporador en una cámara , trabajando conjuntamente ?[/quote]
No, teno una estatico de 0.60x3 metros de largo tuberia de 1/2 con aletas por unos 2 mm
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Es estatico, lo que quiero es calcular el rendimiento, es decir la cantidad de K cal que es capas de transferir, para dimensiona la unidad condensadora. La camara interior mide 1.50x0.60x0.7 ailamiento 100mm poliuretano. En entarcon calcule las necesidaes frigoricas para conservacion de 0-5°C de 232 Watts = 200 Kcal/h.
Lo que quiero es dimenionar la unidad condesnadora. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Evaporador estatico vs forzado
hace 6 años 11 meses #176767
quichu ,que evaporador tenes 1.80 de largo o 3 metros y cuantos tubos o caños ,tres ? o jugas a algun rompecabezas .... explica largo total y cantidad de caños paralelos ya sabemos que es de media ,o vas a salir que tiene zoquetes
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.