Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Evaporador estatico vs forzado

Evaporador estatico vs forzado hace 7 años 2 semanas #176744

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Estimado colegas, tengo una duda. Resulta que tengo cun frigorifico conservador 0°C a 5°C, basicamente para verduras, para un restaurante. la medida interior 1.45x0.60x0.70 = volumen 0.61m3 para esta camara con unidad condensadora de 1/3 hp y con evaporadora con aire forzado ya funciona. Pero dicha camara tiene, unos 1.80m de tubo de 1/2 con aletas de evaporador estatico.
La capacidad de transmision del aire forzado y el estatico son diferentes. El forzado es mayor. Por tanto para las mismas capacidades el estatico tiene que tener mayor superficie, ya que el delta T es minimo.
Alquien tiene cuanto es la trasnferncia de calor en cada caso? que me ayude en los calculos?

Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Evaporador estatico vs forzado hace 7 años 2 semanas #176746

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...w&catid=122&id=80567

Veo que en este enlace habia un programa para calcular evaporadores y condensadores, pero ahora no hay nada, da error. Alguien sabe algo? Lo puso un compañero mgm 104 en este enlace www.forofrio.com/index.php/foro/147-aver...-evaporador-estatico
Última Edición: hace 7 años 2 semanas por quichu2012.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Evaporador estatico vs forzado hace 7 años 2 semanas #176748

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola Quichu , el programa está comprimido en formato rar y por ello una vez descargado lo tienes que descomprimir con algún programa tipo Winzip o similar .
Aquí te pongo el programa del compañero mgm :
www.forofrio.com/media/kunena/attachment...de_Evaporadores1.rar .

Por otro lado tú consulta es que tienes 2 tipos de evaporador en una cámara , trabajando conjuntamente ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: quichu2012

Evaporador estatico vs forzado hace 7 años 2 semanas #176750

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Quichu comentó :
Alquien tiene cuanto es la trasnferncia de calor en cada caso?
Como lo que quieres es comparar y no calcular , puedes usar el catálogo de algún fabricante , para la misma potencia frigorífica .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

Evaporador estatico vs forzado hace 7 años 1 semana #176752

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Por otro lado tú consulta es que tienes 2 tipos de evaporador en una cámara , trabajando conjuntamente ?[/quote]
No, teno una estatico de 0.60x3 metros de largo tuberia de 1/2 con aletas por unos 2 mm
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Es estatico, lo que quiero es calcular el rendimiento, es decir la cantidad de K cal que es capas de transferir, para dimensiona la unidad condensadora. La camara interior mide 1.50x0.60x0.7 ailamiento 100mm poliuretano. En entarcon calcule las necesidaes frigoricas para conservacion de 0-5°C de 232 Watts = 200 Kcal/h.
Lo que quiero es dimenionar la unidad condesnadora. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Evaporador estatico vs forzado hace 7 años 1 semana #176767

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Aquí te pongo un fabricante que tiene y hace evaporadores a medida .

sereva.es/index.php/es/2014-07-04-13-49-...aticos/evaporador-ma

Los que mejor se te pueden adaptar son los de la serie MA .

También puedes conseguir algún otro más en un distribuidor de refrigeración tipo Peco .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, quichu2012

Evaporador estatico vs forzado hace 7 años 1 semana #176823

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
quichu ,que evaporador tenes 1.80 de largo o 3 metros y cuantos tubos o caños ,tres ? o jugas a algun rompecabezas .... explica largo total y cantidad de caños paralelos ya sabemos que es de media ,o vas a salir que tiene zoquetes
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.280 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information