Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: ARMARIO FRIGORIFICO PARA BEBIDAS NO ENFRIA

ARMARIO FRIGORIFICO PARA BEBIDAS NO ENFRIA hace 7 años 4 días #176863

  • frilop
  • Avatar de frilop
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Karma: 0
Buenas tardes:
Tengo un problema con un mueble refrigerado que no enfría.
Este se trasladó de un local a otro, y para ello el cliente lo volcó me imagino que haciendo que el aceite del compresor se removiera un poco por el circuito.
Después lo reincorporó durante más de 24 horas para que este aceite más o menos se fuera yendo a su sitio.
Puso en marcha el equipo y empezó a funcionar bien, pero al cabo de un día me llama diciendo que ha dejado de funcionar. Lo visito y compruebo que aunque funciona el compresor y el ventilador correctamente, efectivamente no enfría. Miro y el filtro secador está frio hasta tal punto que hasta el capilar inclusive condensa agua, con lo que pienso que puede ser que exista un atasco en el filtro o incluso antes, porque las últimas curvas de la parte baja del condensador también están frías. Acto seguido desmonto el filtro, limpio el sistema con nitrógeno y monto el nuevo, después de realizar vacío y cargar, esto funciona perfectamente. Pero a los tres o cuatro días el cliente me dice que no vuelve a funcionar. Voy y compruebo que el gas no lo ha perdido y que el motor funciona perfectamente. La presión de baja está en 1,2 kg de R134a. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo?.
Ah!, el cliente me dice que ha veces ha funcionado, y a veces no.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ARMARIO FRIGORIFICO PARA BEBIDAS NO ENFRIA hace 7 años 4 días #176864

  • instalazioargiak
  • Avatar de instalazioargiak
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 2
has comprobado el ventilador del condensador? Durante el porte se puede haber desconectado/mal contacto de los terminales y no tener el caudal de aire necesario.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ARMARIO FRIGORIFICO PARA BEBIDAS NO ENFRIA hace 7 años 4 días #176865

  • instalazioargiak
  • Avatar de instalazioargiak
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 2
O sino tapon de hielo por humedad en el circuito
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

ARMARIO FRIGORIFICO PARA BEBIDAS NO ENFRIA hace 7 años 4 días #176869

  • frilop
  • Avatar de frilop
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Karma: 0
Hola , pienso que si fuera el ventilador la presion se iria arriba y no es asi.
Y el tapon es lo que intente solucionar, a no ser que no haya quedado solucionado, puede ser.
¿Puede ser el compresor que no rinda por algun motivo despues de haber sido volcado?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ARMARIO FRIGORIFICO PARA BEBIDAS NO ENFRIA hace 7 años 4 días #176870

  • frilop
  • Avatar de frilop
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Karma: 0
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ARMARIO FRIGORIFICO PARA BEBIDAS NO ENFRIA hace 7 años 4 días #176874

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Seguramente tengas el capilar atascado. Yo sople un capilar atascado con nitrógeno y no lo solucione. Era un botellero. Cambia el capilar si te merece la pena. Si el compresor estuviera mal, la baja la tendrías más alta. Puedes comprobar lo grande que es el atasco viendo lo rápido que sube la presión de baja al parar el equipo. Si en un par de segundos no ha subido hasta equilibrarse, mala cosa.
Última Edición: hace 7 años 4 días por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: electom21, frilop

ARMARIO FRIGORIFICO PARA BEBIDAS NO ENFRIA hace 7 años 2 días #176891

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
lo de equilbrar presion sera en minutos
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

ARMARIO FRIGORIFICO PARA BEBIDAS NO ENFRIA hace 7 años 2 días #176892

  • instalazioargiak
  • Avatar de instalazioargiak
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 2
Te dejo un esquema pa localizar averias.

www.subeimagenes.com/img/image-1729886.html
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ARMARIO FRIGORIFICO PARA BEBIDAS NO ENFRIA hace 7 años 2 días #176893

  • instalazioargiak
  • Avatar de instalazioargiak
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 2
Por lo que e entendido a veces enfria y otras no o el capilar esta atascado o anteriormente lo es, dando por bueno que la baja siempre es baja.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ARMARIO FRIGORIFICO PARA BEBIDAS NO ENFRIA hace 7 años 1 día #176894

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
como te indican mas arriba es un claro síntoma de humedad en el circuito. se hace necesario recoger refrigerante, hacer barrido de sistema. cambiar aceite, reponer secador, vació y nueva recarga...
si el equipo trabaja con aceite ester hay que realizar el trabajo muy rápido y no darle tiempo al aceite a que se hidrate.
oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.291 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information