Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Roca york tempo no arranca

Roca york tempo no arranca hace 6 años 11 meses #177446

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
Hola a todos/as
tengo una maquina marca roca york tempo de agua de 2 etapas y cada etapa con 3 compressores y 88kg de gas, frio y calor,esta maquina climatiza todo un edificio con fancoils controlado por termostado independiente en cada despacho y tambien supervisado con scada toda la producción y manipulación
el echo esta en que normalmente se convina la instalación con una caldera de gas y por comodidad del cliente quiere que en invierno se pare la maquina roca york y se ponga en marcha la caldera y en verano al reves
la cosa esta en que el otro dia se hizo el canvio de parar la caldera y poner en marcha la marquina para producir frio
y la sorpresa fue en que no hay manera de poner en marcha la maquina
me sale este mensaje
INCORRECTO TIPO UNIDAD
subefotos.com/ver/?8f9c17a8c79be9870e73f...8925fbco.jpg#codigos
subefotos.com/ver/?05d2a984a124bac6f1ce5...13ae92co.jpg#codigos
es la primera vez, desde que se instalo la maquina ( 9 años)que nos pone un error y no deja ponerse en funcionamiento
por la parte de scada, esta todo activado y revisado y por la parte de la maquina lo he verificado electricamente la serie de seguridad y esta todo correcto, pero no hay forma de que la bomba de agua que es lo primero que se tiene que poner en marcha y dar señal al caudalimetro no se activa
alguien tiene alguna nocion, idea, referencia de lo que puede suceder del porque la bomba de agua del circuito hidraulico no se pone en funcionameinto
a que se refiere el mensaje que me pone en pantalla?
Última Edición: hace 6 años 11 meses por reivax2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Roca york tempo no arranca hace 6 años 11 meses #177449

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Según la documentación del equipo, este error lo da cuando un jumper de la placa, que sirve para varios tipos de máquinas, no se ha quitado para indicar que se trata de una enfriadora. Te suena algo de eso? No sé por qué da ese tipo de error ahora. Mira a ver si en la placa, en el conector j11, hay un jumper o puente entre las conexiones 12 y 7. Según la documentación, debes quitar ese puente o jumper. La pregunta es, por qué ahora y antes te funcionaba bien? La empresa que hizo la integración ha tocado algo? Saludos.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 11 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Roca york tempo no arranca hace 6 años 11 meses #177450

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Bueno, o quitarlo o ponerlo, no entiendo muy bien a lo que se refiere. Pero parece claro que le estás indicando a la placa que es un tipo de máquina cuando es otra. No sé si se refiere a si es enfriadora aire-agua, agua-agua, o si se refiere a si es enfriadora, roof top, etc. En fin. Investiga por esa línea del jumper a ver si hay suerte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Roca york tempo no arranca hace 6 años 11 meses #177454

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
A lo mejor en el tiempo de parada del equipo se quitó tensión y ahora el sistema de control Scada no lo reconoce o a la inversa .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Roca york tempo no arranca hace 6 años 11 meses #177467

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
Fantastico !!!
al quitar el puente que viene de fabrica con una resistencia electronica, se ha puesto en funcionamiento automaticamente la maquina, eso si, he tenido que configurar todos los parametros de nuevo ya que se ha puesto los valores por defecto
subefotos.com/ver/?76cf9e199d6b2f8a4f514...1b0bbdbo.jpg#codigos
el echo esta, en que estoy investigando, EL PORQUE ? , de este fallo, ya que el puente es de fabrica, siempre que sa ha echo el canvio invierno/verano nunca he tenido problemas, han habido, logicamente paros de corriente intencionados por mantenimiento y por causas ajenas y nunca tuvo fallo alguno
bueno... el echo esta en que esta actualmente funcionando y estoy investigando el tema
MUCHAS GRACIAS POR LA AYUDA, !!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Roca york tempo no arranca hace 6 años 11 meses #177468

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
creo que un corte de twnsion, deja fuera de juego al sistema, toca rearmar todo, , me gustaria dijeras si es este el modelo, ya que solo dices que estempo,
roca-york.generadordepreus.info/roca_ylae/index.html
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Roca york tempo no arranca hace 6 años 11 meses #177469

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
creo que un corte de tension, deja fuera de juego al sistema, toca rearmar todo, , me gustaria dijeras si es este el modelo, ya que solo dices que estempo,
roca-york.generadordepreus.info/roca_ylae/index.html
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Roca york tempo no arranca hace 6 años 11 meses #177473

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Reivax a lo mejor , la causa la tienes en que cuando dicen " paran bien la caldera o la enfriadora " le quitan también tensión .
Y si quitan tensión no hay comunicación entre la electrónica de un sistema y otro , cuando reinician el sistema pues, no lo reconoce .

Sería mejor instalar un selector o posicionador de paro/marcha o frío/calor que actúe sobre el sistema sin quitar la tensión .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Roca york tempo no arranca hace 6 años 11 meses #177475

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
la maquina es esta YLAE SE/HE capacidad frigorifica de 183kw a 426 kw capacidad calorifica de 187 kw a 469 kw
con 3 compresores scroll por etapa
subefotos.com/ver/?f960df93709eca23e16f6...9ce75fco.jpg#codigos

en el link de mas abajo se observa en la captura del scada que hay un interruptor para passar de un modo a otro (hinvierno/verano) (apagar calefación/ abrir aire)
cuando se para caldera o se para maquina desde el scada el plc deja en stanby las maquinas pero sin cortar la corriente electrica, y para dejar sin tensión las maquinas hay que ir fisicamente y bajar diferenciales y termicos
pero el echo es el mismo, cuando se ha interrumpido la corriente electrica para hacer mantenimiento (1 dia, 2 dias) al volver a dar tensión siempre ha funcionado perfectamente e incluso para actualizar software del plc para alguna mejora se ha apagado el suministro electrico del plc-scada y al reiniciar ningun problema
subefotos.com/ver/?bfa485516f3064729448d...f25dc2eo.jpg#codigos

de momento aun no se el motivo, la maquina esta funcionando perfectamente y no sale ningun error
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Roca york tempo no arranca hace 6 años 11 meses #177480

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
ya subi un manual el otro dia, decia dime si es ese el modelo, pero no dices nada,es igual, lleva tiempo haciendose el cambio o se hace desde hace poco,quiero decir con cambio o sin cambio, mete la caldera para ver si funciona!!! el circuito de frio sigue el manual si es que vale, yo creo que si ,,las llaves que esten abiertas, observa si faltan fusibles, y tambien creo que debes, rearmar todo,resetear el sistema, y controlar el tema del tiempo el temporizado,,visita el manua!!!!!! si esta programado para que entre a una hora,
entonces no entra hasta que sea su hora!!! anulalo y despues se programa,si hace falta,,
Última Edición: hace 6 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: PRETORIAN2
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.194 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information